消防电梯集水坑是否可以把水泵直接放置其中
jiming5236
jiming5236 Lv.4
2010年05月11日 16:12:22
只看楼主

RT

RT
xupeng
2010年05月11日 17:37:49
2楼
楼主所说的应该是在消防电梯井底集水坑内放潜水泵。当然可以,但井底集水坑的位置要避开电梯缓冲弹簧基座,以便检修!另外潜水泵出水管的布置不能影响电梯的使用!

[ 本帖最后由 xupeng 于 2010-5-11 17:47 编辑 ]
回复
jiming5236
2010年05月11日 19:29:14
3楼
嗯 谢谢您了
回复
aibuliu305576482
2010年10月17日 16:46:53
4楼
呵呵,潜水泵是要直接放在积水坑里面滴。
回复
yibasiba
2010年10月17日 19:25:16
5楼
也可以通过管道接至附近:)
回复
yanlchou
2010年10月18日 15:07:57
6楼
在消防电梯井旁设集水井再放排水泵:handshake