消防电梯下的集水坑的疑问
mage780705
mage780705 Lv.12
2008年10月08日 11:45:54
只看楼主

请教各位,消防电梯下面要求设置集水坑,且容积不小于2立方米,如果把集水坑设置在室外,电梯井下面只用一个地漏通过排水管排至室外设置的集水坑,然后通过潜污泵排至室外排水管道,这样做怎么样?

请教各位,消防电梯下面要求设置集水坑,且容积不小于2立方米,如果把集水坑设置在室外,电梯井下面只用一个地漏通过排水管排至室外设置的集水坑,然后通过潜污泵排至室外排水管道,这样做怎么样?
xhb1127
2008年10月08日 22:10:30
2楼
可以这样设计,但是需要把握好标高,不要让水倒流到电梯底坑里面。

给水:
1) 建筑给水设计秒流量计算:
1.1) 住宅建筑给水设计秒流量计算
1.2) 集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、办公楼、教学楼、公共厕所等
1.3) 企业生活间、公共浴室、食堂餐馆的厨房、运动员休息室等
2) 最大小时生活用水量计算:
2.1) 住宅最大小时生活用水量计算
2.2) 公共建筑最大小时生活用水量计算
3) 饮用净水与管道直饮水系统:
3.1) 饮用净水系统设计小时流量计算
3.2) 饮用净水系统配水管设计秒流量计算
3.3) 管道直饮水最高日用量与净水设备产水量计算
4) 管道:
4.1) 生活给水管道沿程水头损失计算
4.2) 旋翼或螺翼式水表的水头损失计算
4.3) 钢管管道内容积计算
5) 计算卫生器具给水当量之和
6) 生活给水气压罐的调节容积和总容积计算


排水:
1) 建筑排水设计秒流量计算:
1.1) 住宅、集体宿舍、旅馆、医院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、会展中心、教学楼等
1.2) 工业企业生活间、公共浴室、食堂或营业餐厅的厨房、影剧院、体育场、候车室等
2) 管道:
2.1) 排水横管水力计算
2.2) 钢筋混凝土圆管满流与非满流水力计算n=0.013
2.3) 矩形断面暗沟满流与非满流水力计算n=0.013
2.4) 梯形断面明渠水力计算
3) 化粪池有效容积计算及选型详图下载
4) 食堂、餐厅的厨房隔油池计算与选型


雨水:
1) 暴雨强度:
1.1) 部分城市暴雨强度公式及降雨强度计算
1.2) 部分城镇降雨强度查询
2) 屋面雨水天沟:
2.1) 屋面雨水天沟(矩形、梯形、三角形、半圆形、弓形断面)排水量计算
2.2) 雨水天沟末端山墙上的溢流口排水量计算
2.3) 多斗或单斗雨水悬吊管最大允许汇水面积
3) 管道:
3.1) 排水横管水力计算
3.2) 钢筋混凝土圆管满流与非满流水力计算n=0.013
3.3) 矩形断面暗沟满流与非满流水力计算n=0.013
3.4) 梯形断面明渠水力计算
4) 室外小区雨水管网计算
5) 屋面设计雨水流量计算
6) 根据雨水流量计算雨水立管数量


热水:
1) 热水集中供应系统设计小时耗热量计算:
1.1) 全日供应热水的住宅、别墅、招待所、旅馆、宾馆的客房、医院、幼儿园等
1.2) 定时供应热水的住宅、旅馆、医院及工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院等
2) 水加热器的计算:
2.1) 容积式水加热器的设计小时供热量计算
2.2) 表面式水加热器的加热面积计算
3) 管道:
3.1) 生活给水管道沿程水头损失计算
3.2) 钢管管道内容积计算
4) 全日供应热水系统的热水循环流量计算
5) 设计小时热水量计算
6) 开式热水系统的膨胀管高度计算


消防:
1) 自动喷水灭火系统:
1.1) 单个(玻璃球闭式、水雾)喷头流量计算
1.2) 闭式湿式自动喷水灭火系统管网计算
2) 水喷雾灭火系统:
2.1) 水雾喷头的水雾锥底圆半径和喷头间距计算
2.2) 保护对象的水雾喷头的计算数量
3) 高、中、低倍数泡沫灭火系统计算:
3.1) 高倍数泡沫淹没体积计算
3.2) 高倍数泡沫最小供给速率计算
3.3) 低倍数泡沫喷淋系统或泡沫炮(枪)系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量
4) 气体灭火系统:
4.1) 七氟丙烷灭火(或惰化)设计用量计算
4.2) 七氟丙烷管道的沿程阻力损失计算
4.3) 七氟丙烷初选管径
4.4) 七氟丙烷灭火过程中点时储存容器内压力计算
4.5) 七氟丙烷喷头工作压力计算
4.6) 七氟丙烷喷头等效孔口面积计算
5) 管道:
5.1) 自喷管道沿程及局部水头损失计算
5.2) 管道局部水头损失的当量长度计算
5.3) 标准减压孔板的水头损失计算
5.4) 圆缺型减压孔板的圆缺高度计算
5.5) 节流管的水头损失计算
5.6) 湿式报警阀的压力损失计算
5.7) 钢管管道内容积计算
6) 灭火器计算及选型
7) 消防水泵所需扬程计算
8) 高位消防水箱储水量计算
9) 根据充实水柱长度计算水枪喷嘴水压、流量、栓口压力、保护半径
10) 根据层高计算充实水柱长度


管道:
1) 局部水头损失计算:
1.1) 标准减压孔板的水头损失计算
1.2) 圆缺型减压孔板的圆缺高度计算
1.3) 节流管的水头损失计算
1.4) 湿式报警阀的压力损失计算
1.5) 旋翼或螺翼式水表的水头损失计算
1.6) 管道局部水头损失的当量长度计算
2) 生活给水管道沿程水头损失计算
3) 自喷管道沿程及局部水头损失计算
4) 排水横管水力计算
5) 钢筋混凝土圆管满流与非满流水力计算n=0.013
6) 矩形断面暗沟满流与非满流水力计算n=0.013
7) 梯形断面明渠水力计算


游泳池:
1) 游泳池和水上游乐池的循环水量计算

[ 本帖最后由 fu 于 2008-10-26 11:02 编辑 ]
回复
xiongmaoji
2008年10月09日 08:48:14
3楼
消防电梯集水坑本来就不应放置在电梯基坑下方。
本世纪初有这种老的设计方法,后来经工程实际检验,早就已经淘汰这种设计方法了。
回复
mage780705
2008年10月09日 10:05:16
4楼
2楼老兄,谢谢,3楼老兄,你们那里是一种什么做法?
回复
单坤
2008年10月09日 15:32:50
5楼
消防电梯集水坑本来就不应放置在电梯基坑下方。
本世纪初有这种老的设计方法,后来经工程实际检验,早就已经淘汰这种设计方法了
回复
jian_cong
2008年10月10日 10:31:30
6楼
那个集水坑放在室外不好吧?
万一下雨了,集水坑的防水或密封性不好,岂不顺着地漏进入电梯井???
回复
tcwhx
2008年10月10日 14:51:29
7楼
那个集水坑放在室外不好吧?
万一下雨了,集水坑的防水或密封性不好,岂不顺着地漏进入电梯井
是要考虑这个问题
回复
yjw
2008年10月10日 16:46:28
8楼
如果集水坑和潜污泵设计在消防电梯基坑下,除了不好检修水泵外还有什么问题?
回复
mage780705
2008年10月11日 13:52:21
9楼
放在室外肯定要考虑做好防护,不让雨水进去,另外,集水坑的进水管肯定要在集水坑的高点,而且要设置止回阀。
回复
luo_shijian
2008年10月12日 12:40:16
10楼
不会吧,如果在电梯井道下面设置集水坑,电梯验收肯定通不过,电梯底坑下要安装缓冲器,缓冲器要求的受力很大,下面不能悬空.
回复
alnhny
2008年10月12日 15:42:30
11楼

那进水管根本就没什么压力,设止回阀能够打得开吗?
回复

相关推荐

APP内打开