消防电梯下的集水坑的疑问
mage780705
mage780705 Lv.12
2008年10月08日 11:45:54
只看楼主

请教各位,消防电梯下面要求设置集水坑,且容积不小于2立方米,如果把集水坑设置在室外,电梯井下面只用一个地漏通过排水管排至室外设置的集水坑,然后通过潜污泵排至室外排水管道,这样做怎么样?

请教各位,消防电梯下面要求设置集水坑,且容积不小于2立方米,如果把集水坑设置在室外,电梯井下面只用一个地漏通过排水管排至室外设置的集水坑,然后通过潜污泵排至室外排水管道,这样做怎么样?
xiongmaoji
2008年10月13日 09:53:45
12楼
在电梯机房旁边做集水井,电梯基坑内设小的集水坑,底部设直通地漏接管至集水井。
回复
lz689706
2008年10月13日 11:42:00
13楼

电梯下不允许有积水坑,规范中没有规定.有什么根据或要求吗?
回复
zhengwei
2008年10月13日 13:29:24
14楼
参照01S305第4页
回复
zhengwei
2008年10月13日 13:36:09
15楼
01s305图集
回复
perfume1981@co163
2008年10月13日 14:40:32
16楼
消防电梯集水坑做在室外,当然首先要做好坑内的防水,还有一种就是消防电梯连接集水坑的管道出口处做一种称为拍门的东西,市政上有用,这种东西很像止回阀,只准水但向流动!
回复
yanyan66166
2008年10月13日 14:42:33
17楼
不明白为什么非要设在室外呢,设在前室里不也可以嘛
回复
某日某月
2008年10月13日 15:16:27
18楼
最好设在室内吧!
回复
liuwei5689
2008年10月13日 17:00:02
19楼
可以这样做,,如果室外管网允许,不做提升,直接排管道都没问题!关键做好防返!
回复
lcz97144
2008年10月13日 17:40:18
20楼
可以的,不过止回阀设不上吧,只不过注意倒灌,
回复
shanchaoqun
2008年10月13日 21:52:57
21楼
111111111111
回复