本帖最后由 fixer01 于 2013-9-3 13:43 编辑 大型商住楼配柴油发电机供应急电(注:本市不承认市政双电源,既使高压来自2个独立市政变电站)发生火灾,切非消防电:1,仅切着火防火分区的非消防电2,扩大强切面:在消防控制中心强切整个建筑所有非消防电源问:1,火灾时采用第一种方式还是第二种方式?2,若是第一种,柴油发电机似乎可以不启动,由市政电供消防电,非着火的防火分区正常供电营业,可行吗?

本帖最后由 fixer01 于 2013-9-3 13:43 编辑

大型商住楼

配柴油发电机供应急电(注:本市不承认市政双电源,既使高压来自2个独立市政变电站)

发生火灾,切非消防电:

1,仅切着火防火分区的非消防电

2,扩大强切面:在消防控制中心强切整个建筑所有非消防电源

问:
1,火灾时采用第一种方式还是第二种方式?

2,若是第一种,柴油发电机似乎可以不启动,由市政电供消防电,非着火的防火分区正常供电营业,可行吗?

3,若为第二种方式,如何切?是在所有低压配电屏的总开关处(分励脱扣器)强切吗?因为整个建筑有多个变压器(甚至多路市政电源),低压配电屏的数量也很多,难道所有低压总开关都要切掉吗?还有一些超市冷柜,其电源来自应急电母线,也要切掉吗?
海夜风
2013年09月03日 03:13:21
2楼
1.得看当地消防的态度。
2.超市特别是大型超市二次装修时,他们怎么接线,你可管不着了。而且随着超市经营状况的变化,越接越乱,消防部门的做法经常就是,一刀切。
回复
fixer01
2013年09月03日 14:27:36
3楼
是不是在消防中心可以强切整个建筑的非消防电,同时各防火分区在火灾时也要切本区的非消防电?
回复
jcgpiao
2013年09月03日 15:24:46
4楼
对于非消防电源控制,一般是在非消防电源配电箱进线总开关设分励脱扣器附件,火灾时由控制中心断开本防火分区及关联分区非消防电源。一般柴油发电机是在变压器进线失电时,联动启动发电供消防及电梯等公共设施,如果此时火灾,则切除本防区公共设施中非消防负荷电源
回复
fixer01
2013年09月03日 16:08:17
5楼
本帖最后由 fixer01 于 2013-9-3 16:09 编辑 jcgpiao 发表于 2013-9-3 15:24 对于非消防电源控制,一般是在非消防电源配电箱进线总开关设分励脱扣器附件,火灾时由控制中心断开本防火分 …谢谢。不过请问关联防火分区是哪些?左右相邻的分区及上下相邻的楼层?而且有些非消防电的电缆,可能跨防火分区。
回复
jianeitexiaole
2013年09月03日 16:21:37
6楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
c168_com
2013年09月03日 16:27:15
7楼
fixer01 发表于 2013-9-3 16:08 谢谢。不过请问关联防火分区是哪些?左右相邻的分区及上下相邻的楼层?而且有些非消防电的电缆,可能 …那没办法,跨区的,只能一起切了。
回复
巨人电气
2013年09月04日 11:27:46
8楼
按分区切消防电源!:victory:
回复
tianshaoyi
2013年09月04日 17:13:06
9楼
1.柴油发电机启动不启动决定于市电是否停电,并不决定于有无火灾,如市电停电,作为一二级负荷的备用电源的发电机应该启动。
2.应该以防火分区为单位切除非消防电源(或按楼层切除,包括着火层的上下层),这样影响较小,但对较小的工程,整体(全部)切除非消防电源,未尝不可。
回复
ddq150204
2013年09月05日 08:44:14
10楼

对于非消防电源控制,一般是在非消防电源配电箱进线总开关设分励脱扣器附件,火灾时由控制中心断开本防火分区及关联分区非消防电源。一般柴油发电机是在变压器进线失电时,联动启动发电供消防及电梯等公共设施,如果此时火灾,则切除本防区公共设施中非消防负荷电源