疏散指示灯接消防电还是正常电
lyfwd
lyfwd Lv.3
2005年10月11日 08:19:40
来自于照明工程
只看楼主

疏散指示灯接消防电还是正常电,怎样接?

疏散指示灯接消防电还是正常电,怎样接?
luozi8250
2005年10月11日 10:20:09
2楼
消防电
如果接在正常电上::火灾的时候会被切除
这是不对的
回复
lyfwd
2005年10月11日 10:26:08
3楼
如果接在消防电,在充电就不亮啦,只有停电才会亮
回复
wsfn
2005年10月11日 10:32:26
4楼
对,如果是充电灯要接正常电,单独一回路。如果不带电池就接消防电。
回复
lyfwd
2005年10月11日 10:36:25
5楼
如果不带电池就接消防电
那就常亮啦,费电
回复
0353hill
2005年10月11日 17:21:45
6楼
一般都结正常电源吧!用带蓄电池的,不用电池接消防电的话成本是不是太高了!还要消防强启!
回复
0353hill
2005年10月11日 17:22:51
7楼
还有,万一都停电了有蓄电池还可以应急呀!
回复
zhh_1977
2005年10月11日 17:23:40
8楼


我也这么认为
回复
xhq52513544
2007年03月13日 10:33:09
9楼
我也同意二楼的意见不过我们这里施工往往还是接在正常电上的
回复

相关推荐

APP内打开