请教,多个消防电梯合用集水坑问题
gaoshang2324
2010年05月22日 22:31:49
只看楼主

建筑将多个消防电梯设置在了一起, 此时集水坑容积是否还是2立方? 个人觉得应该是这样。但十分不确定。 有过类似经验的高手说一下都是怎么处理的,谢谢了

建筑将多个消防电梯设置在了一起, 此时集水坑容积是否还是2立方? 个人觉得应该是这样。但十分不确定。
有过类似经验的高手说一下都是怎么处理的,谢谢了
phoeny
2010年05月23日 02:51:31
2楼
按使用的水枪数,考虑灭火开始后开启集水坑内排水泵所需要的时间,经计算确定。但不应小于2m³。
回复
w-jwei
2010年05月23日 16:57:16
3楼
二楼的,能否说的详细点,并说明你这句话的出处吗?
回复
mateng_v1
2010年05月23日 21:29:55
4楼
这种做法还真没见过,你们建筑专业很有才,真能省啊。
回复
gaoshang2324
2010年05月23日 21:52:02
5楼


哈哈,代表建筑谢谢你。 太油菜了
回复
gaoshang2324
2010年05月25日 12:37:58
6楼
请教,多个消防电梯合用集水坑问题
回复
aibuliu305576482
2010年10月17日 16:43:19
7楼
多台消防电梯能放在一起?!搞错没有!
回复
fwj_6
2010年10月21日 15:48:14
8楼
马上有个一梯十户的就是三个消防电梯挨着了。这情况 应该可以合用吧 不小于2立方米
回复
cyh1025
2010年10月22日 14:46:01
9楼
做一个满足消防要求的2吨的集水坑就可以了,如果分开就是各做各的。
回复
piao1981910
2010年10月26日 10:46:29
10楼
是不是搞错了?哪有几部电梯同时下至底层呢,即使有,也应该只有一部电梯做为消防电梯吧,所以你的集水坑还是按一部考虑其体积,集水坑的设置就是针对消防电梯的!!
回复

相关推荐

APP内打开