有一2000平方米的医院地下室,内含设备室(监控微机室约400平米),消防控制室约(50平米),其余面积是功能病房(输液中心)和药物配送中心。请教各位高手遇到这样类似的项目没有?通风、防排烟如何设计??

有一2000平方米的医院地下室,内含设备室(监控微机室约400平米),消防控制室约(50平米),其余面积是功能病房(输液中心)和药物配送中心。
请教各位高手遇到这样类似的项目没有?通风、防排烟如何设计??
net113
2009年10月14日 10:57:09
2楼
这样问是不是太笼统了,没有具体的问题,大家也觉得是你没认真考虑就出来问,一看就知道你不是学暖通的。先看下规范根据面积是否要划分防烟分区。
回复
blackeye
2009年10月14日 18:27:40
3楼
首先由建筑专业画防火分区,然后你在防火分区内划分防烟分区,最大防烟分区面积不超过500,排烟量按最大防烟分区面积乘以120计算。消防控制室一般不用管。排烟系统一般建议与排风系统合用,地下室还需要设补风系统。输液中心要注意是不是洁净房间,如果是,那还要设计洁净空调,那就比较复杂了。
回复
shi.asia
2009年10月16日 01:20:15
4楼
楼上回答的比较全面,楼主要多学习啊!
回复
w5208833
2009年10月16日 13:31:16
5楼

完全同意
回复
xadepb
2009年10月16日 15:03:10
6楼
首先应明确建筑类别。医院地下室通风首先应有明确的分区,按要求应该分为治疗区和洁净区,计算机房应设独立的通风系统并且压力应高于治疗区,防排烟应该根据相应的建筑防火规范设置
回复
bj5945
2009年10月16日 20:25:01
7楼
楼主请上图,大家再讨论一下:lol
回复