请教无风井的地下室楼梯、电梯的防排烟问题
hongyan_bb
hongyan_bb Lv.2
2007年11月08日 10:36:11
来自于通风排烟
只看楼主

32层的纯住宅建筑,地下两层(两个防烟分区,每个分区一个楼梯和电梯,楼梯和电梯均离外墙很远)。地上部分的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室均采用的是开启外窗的自然排烟方式。因此建筑没有预留风井,而在地下室对应的楼梯间及其前室、电梯间前室和合用前室没有可利用的风井,想请问一下大家,对于这种情况,应该怎么样处理? 根据《简明空调设计手册》上说的“楼梯每5层可开启外窗不应小于2平方米”,如果地上1-3层的楼梯开窗面积≥2平方米,地下室的楼梯是否可以不用考虑机械排烟?

32层的纯住宅建筑,地下两层(两个防烟分区,每个分区一个楼梯和电梯,楼梯和电梯均离外墙很远)。地上部分的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室均采用的是开启外窗的自然排烟方式。因此建筑没有预留风井,而在地下室对应的楼梯间及其前室、电梯间前室和合用前室没有可利用的风井,想请问一下大家,对于这种情况,应该怎么样处理?
根据《简明空调设计手册》上说的“楼梯每5层可开启外窗不应小于2平方米”,如果地上1-3层的楼梯开窗面积≥2平方米,地下室的楼梯是否可以不用考虑机械排烟?
对于楼梯间前室、电梯间前室和合用前室平时要送风,发生火灾时要加压送风,应该怎么选风机呢?还想请教一下大家,如果是平时送风,能不能考虑跟同一防烟分区的车库共用一个送风系统再单独设置一个加压送风系统呢?
小女子刚参加工作,没有师傅可以请教,很多东西都需要向大家学习。希望前辈们能给与指导。谢谢!(*^__^*)
blackeye
2007年11月08日 13:03:57
2楼
楼主做消防通风设计前,应该把最新版的《高规》、《建规》学习一下。“空调设计手册”之类的参考书,有的内容已经过时,有的内容太简单,不宜当作第一参考书。

地下室的楼梯间和地上是有墙体隔开的,不能自然排烟,应当设计加压送风(楼主说考虑机械排烟是错误的)。

楼主又说“楼梯间前室、电梯间前室和合用前室平时要送风,发生火灾时要加压送风”,这句话也是错误的。前室只存在“加压送风”一种形式,不存在“平时送风”。前室没有人员长期逗留,不需要设计平时送排风系统。
回复
kupe8
2007年11月23日 21:18:34
3楼
应设计加压送风
回复
haodangxp
2007年11月24日 14:17:41
4楼
黑眼圈兄的说法已十分明确,完全赞成。
回复
weskay
2007年12月07日 17:00:06
5楼
回复