地下室的防排烟分区因下翻梁而产生的不可协调的矛盾
zoujian007
zoujian007 Lv.3
2008年01月03日 17:44:05
来自于通风排烟
只看楼主

地下室按照排烟分区分别设置排烟风口,这是最常见的方式,很多设计者会在地下室注明用来划分防烟分区的挡烟垂壁,却忽略了一个问题,那就是存在的大量下翻梁,把地下室分成了若干个面积很小的迷你防烟分区,这些大梁突出顶板下500以上,似乎可以用来作为挡烟垂壁,这样就产生了第一个和防排烟知道思想违背的问题,是每个由梁分隔成的防烟分区做一个分口,还是对这些梁视而不见,自己管自己划分防烟分区。问题2,风管在大梁下穿过后,无论排烟风口是设置于风管下,还是风管侧面,都超过了500毫米这个防烟分区的下沿,使得风口不在储烟区内,这就违反了防排烟设计的强制性条文。为了解决这两个问题,我们只能采用第三种方法,将分口设置在风管的上面,勉强让风口处于储烟区的下沿口,或者在风管下以及风管和顶板建设置挡烟壁,再将其它的挡烟壁突出顶板的距离加大,从而将风口真正设置于储烟区内。这样有什么问题呢,显然,净高将变得很小,已经到了无法利用得地步。问讯了在上海建工院,华东院等多家设计院得暖通设计同仁,都对这个问题束手无策,最直接得答案就是,不去管梁,自己按照自己得思路划分防烟分区,做或者不做,不是设计得事情了。

2008年01月03日 21:08:02
2楼
风口位置设置问题,国标只是要求贴近顶棚,没有上海这么细
回复
wjhjjj
2008年01月04日 11:43:24
3楼
按自己的防烟分区划分,设置挡烟垂壁,风管穿挡烟垂壁
回复
xph19800523
2012年05月28日 10:29:07
4楼
我一直都为这问题感到困惑。只能人为假象把迷你防烟分区合并划分出500m2的防烟分区了,反正排烟口足够大,侧边迷你防烟分区的烟也可以抽过来,然后排出。
回复
circus66
2015年02月06日 09:11:38
5楼
LZ这个的这些问题,现在解决没有呢? 求告知
回复
zbx1971
2015年06月02日 10:03:13
6楼
不设挡烟垂壁,假想的防烟分区是不对的
回复

相关推荐

APP内打开