高层楼梯间及前室合用前室均有外窗无需加压送风,仅地下室无窗的楼梯间及前室还用加压送风吗?

高层楼梯间及前室合用前室均有外窗无需加压送风,仅地下室无窗的楼梯间及前室还用加压送风吗?
tlshao
2006年09月03日 07:26:10
2楼
我认为不用设置。若设,送风量按门窗渗透计算远远小于高规<20层的风量,按哪个的风量?
回复
toplhc
2006年09月03日 13:58:56
3楼


需要,我建议看一下这个帖子http://bbs.chinahvacr.com/dispbbs.asp?boardID=157&ID=58741&page=1
回复
toplhc
2006年09月03日 14:00:28
4楼


风量的计算仔细看看这个帖子,应该会有点帮助

http://bbs.chinahvacr.com/dispbbs.asp?boardID=5&ID=61998&page=1
回复
zhaosj66
2006年09月04日 08:26:57
5楼
长见识啊!
回复
linxiren_1999
2006年09月04日 19:22:52
6楼
按照高规上的要求做就行!!
1 因为底下楼梯一般和高层0.00标高上面的楼梯为独立的两个!!!中间有防火门连接!!!
2 高层着火危险性加大,救火困难,底下无自然通风条件,火灾是情况更恶略。
回复
tlshao
2006年09月06日 22:26:37
7楼
请教3楼上尉,这么大的风量如何选择风口呢?
回复
toplhc
2006年09月07日 08:36:21
8楼
根据规范风速要求,算出来是多大就多大
回复
tlshao
2006年09月07日 21:57:53
9楼
回上尉:我已认真的看了您推荐的贴子。如果是按规范最小值25000M3/H风量的话,前室按12000M3/H,楼梯间16000M3/H,则风口面积分别在0.57M2和0.76M2,是不是太大了?地下室前室和楼梯合用一个风道可以吗?楼梯间和前室之间,以及前室和走廊之间的防火门上是否还需要再按风量差(16000-12000)来计算余压阀?