消火栓泵的压力开关是什么时候起作用的?
漫天飞雪
2005年02月27日 18:51:20
来自于防雷减灾
只看楼主

消防时应该先通过消防报警按钮启动消火栓泵,再进行消防灭火。其压力开关是不是在没有按下消防报警按钮时才起作用的?就是水流指示器和压力开关同时动作,消火栓泵才会启动的?

消防时应该先通过消防报警按钮启动消火栓泵,再进行消防灭火。
其压力开关是不是在没有按下消防报警按钮时才起作用的?
就是水流指示器和压力开关同时动作,消火栓泵才会启动的?


闪电喵哥
2005年03月01日 21:25:42
12楼
5F是正确的,差点忘了,喷淋泵、消火栓泵都可能需要稳压泵,控制逻辑大致是这样:消防管网平时需要保持一定的压力,用以保证在消防泵未起动时也能保持一定的消防水头,有的靠屋面消防水箱液位来保证,有的就要靠增压设备来保证了。压力值通常设定一个上下限,高于上限增压泵停,低于上限增压泵起动,这时消防泵不起动也能满足消防水头要求滴;压力再低于下限后增压泵停,这时就要起动消防主泵了。电机控制图集有压力信号节点,记得水专业的图集有控制逻辑说明,上次做工程水专业那兄弟担心控制能不能实现,一直提醒我呢。
回复
wanganhe
2010年04月21日 16:18:16
13楼
XBD消火栓泵与电机是整体结构,出厂时已由厂家校正,所以安装时无须调整,因此安装十分方便;

安装时务必拧紧地脚螺栓,且每间隔一定时段应对泵进行检查防止其松动,以免泵启动时发生剧烈振动而影响泵的性能;

为了维护方便和使用安全,应在泵的出口管路上安装一只调节阀及在出口附近安装一只压力表,对于高扬程泵,为防止因突然断电,失去动力而产生的水锤事故,还应在出口闸阀前安装一只止回阀,从而确保水泵使用的安全性!

XBD消火栓泵用于有吸程的场合,应装有底阀,并且进口管道不应有过多的弯道,同时不得有漏气!漏水等现象,以免影响水泵的吸入能力;为了不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器;应定期(一般为15天)试运行泵,运行时间为1小时左右,以防止紧急时刻抱轴卡死不能运行!