75KW的消火栓泵,用200A开关行吗?电流互感器器呢
wunai925921
2015年06月08日 08:20:09
只看楼主

75KW消火栓泵用200A是不是有点小啊互感器变比选多少好呢

75KW消火栓泵用200A是不是有点小啊

互感器变比选多少好呢
lingxuct
2015年06月08日 08:40:15
2楼
200可以,电流互感器可以选200/5的。
回复
wunai925921
2015年06月08日 08:58:29
3楼
本帖最后由 wunai925921 于 2015-6-8 09:01 编辑 ccc___ 发表于 2015-6-8 08:40 200可以,电流互感器可以选200/5的。75/0.8/1.732/0.38=142A200/142=1.40,才1.40倍,直接启动能行?虽然不知道他们的启动方式,就按直接启动(按照最坏考虑)
回复
hxjjxw
2015年06月08日 10:45:44
4楼
是按照额定电流选择,不是按照最大电流。
请看下工业与民用配电设计手册关于电动机配电方面的章节。
回复
leedongcheng
2015年06月08日 13:08:39
5楼
wunai925921 发表于 2015-6-8 08:58 75/0.8/1.732/0.38=142A200/142=1.40,才1.40倍,直接启动能行?虽然不知道他们的启动方式,就按直接 …外行的先看看书好好琢磨一下人家的回答,别着急质疑人家的答案。
回复
chenzy0221
2015年06月08日 14:09:47
6楼
我也是来等待高手的解答啊
回复
点石成金0213
2015年06月08日 15:58:32
7楼
75KW计算电流142A左右,断路器180A就可以,电流互感器200/5A,也没什么问题。至于启动方式,Y-△降压?KB0?肯定不是直接启动,变频也不符合规范,软启有的也不建议用......
回复
co1429242552997
2015年06月08日 16:58:46
8楼
再次学习
回复
xolex
2015年06月08日 19:18:28
9楼
我们一般是用星三角,200A的开关刚刚好
回复

相关推荐

APP内打开