那个规范规定消火栓泵不得采用自动稳压型切线泵
小小蝌蚪
小小蝌蚪 Lv.12
2016年01月27日 16:36:30
只看楼主

消火栓及自喷系统加压泵组不得采用自动稳压型切线泵XBD12.0/40-90-HY,。那个规范有要求,为什么?能用类型的什么泵?

消火栓及自喷系统加压泵组不得采用自动稳压型切线泵XBD12.0/40-90-HY,。那个规范有要求,为什么?能用类型的什么泵?
咖啡加点茶
2016年01月27日 17:30:58
4楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.6第4条
回复
xjliao62
2016年01月28日 09:33:56
5楼
学习了。:victory:
回复
co1449724777377
2016年01月28日 17:13:41
6楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.6第4条、第5条都有影响,第4条的限制表现为恒压切线泵在零流量时压力基本等于额定压力,不满足大于额定工作压力120%的要求;第5条的限制为恒压切线泵当流量超过额定流量时,轴功率会急剧增大,达到额定流量的120%时就会因电机过载而烧坏或出现保护性停车二停泵,不满足不低于设计工作压力的65%的要求。
回复
昌国医院
2016年01月31日 08:46:59
7楼
楼上说的对,看看规范就知道啦
回复
lichangan1000
2016年02月01日 10:59:49
8楼
真正不能用的本质是水泵曲线不能有拐点。以上回答都不准确。
回复
zyc32167
2016年02月19日 15:08:21
9楼
lichangan1000 发表于 2016-2-1 10:59 真正不能用的本质是水泵曲线不能有拐点。以上回答都不准确。求教为什么不能有拐点?
回复
lichangan1000
2016年02月19日 15:17:56
10楼
水泵在非正常区段的拐点外允许,既没有流量又没有扬程。要命啊。
回复
zhaolei8524
2016年02月21日 09:18:05
11楼
tjuzkj 发表于 2016-1-27 16:46 《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.6第4条《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.6.4条。
回复
liuchao7221
2016年02月22日 11:22:48
12楼
学习了,感谢各位
回复
qiligala
2016年03月03日 15:01:11
13楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.6第4条
回复

相关推荐

APP内打开