您好,消火栓泵从市政管网直接抽水,在水泵出口设置倒流防止器后,还有需要设置多功能水泵控制阀吗,或者是再安装水锤消除器呢

您好,消火栓泵从市政管网直接抽水,在水泵出口设置倒流防止器后,还有需要设置多功能水泵控制阀吗,或者是再安装水锤消除器呢
goldenpacific
2022年03月19日 17:40:04
2楼

《消防给水及消火栓规范》8.3.3,规定,消防水泵出水管宜采用水锤消除止回阀,当消防泵供水高度超过24米时,应采用水锤消除器,当消防水泵出水管上安装有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。

所以,看你的供水压力,24米和以下采用水锤消除止回阀,24米以上设置水锤消除器。