新火规消火栓泵联动问题
紫魂
紫魂 Lv.14
2015年03月08日 22:13:38
只看楼主

请熟悉安装的朋友解答哈1、是不是需要增加压力开关、流量开关的信号线直接接到控制箱2、上述信号线和消控室来的启泵线是不是同时并接在控制箱上同一触点。3、如果一个项目已按旧规(消火栓直接启泵)做并验收,后增加一部分新的,需要按新规做。可不可以就将新的一部分消火栓按钮线直接接到消控室就可以了。

请熟悉安装的朋友解答哈
1、是不是需要增加压力开关、流量开关的信号线直接接到控制箱
2、上述信号线和消控室来的启泵线是不是同时并接在控制箱上同一触点。
3、如果一个项目已按旧规(消火栓直接启泵)做并验收,后增加一部分新的,需要按新规做。可不可以就将新的一部分消火栓按钮线直接接到消控室就可以了。
紫魂
2015年03月08日 23:24:29
2楼
4、,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。消防联动控制器是不是一接到信号就发出启泵,不检测其他信号或者人工确认?
5、消火栓信号到消控室后再到消防泵启泵的线和消控室现场手动启泵的线是不是同一对线?
回复
呆呆123
2015年03月09日 08:01:40
3楼
顶起顶起学习
回复
q13871628685
2015年03月09日 08:26:28
4楼
顶起顶起学习
回复
leiyanlin1208
2015年03月09日 08:35:05
5楼
学习学习!!!!!!
回复
ymmehu
2015年03月09日 18:08:01
6楼
1、是;
2、不能并接,我理解你说的消控室引来的启泵线是指紧急启泵线,以一用一备消火栓泵来说,消防控制室过来的紧急启泵线有2组,你的压力开关和流量开关只有一组,你和哪组线并接呢?另一方面,你的压力开关启泵信号是有自锁需求的,而紧急启泵线没有,压力开关和流量开关的接线可以参考国标图集14X505-1第29页或10D303-3中自动喷淋泵压力开关启泵的做法;
3、个人认为可以,但是消防联动程序上应予以配合;
4、消防联动控制器在接到消火栓按钮的启泵信号后需要与其他信号(如探测器和手动报警按钮等)做“与”逻辑判断,才会向消火栓发出联动控制信号,这点在规范和图集上已接待的很清楚;
5、不是一对线,一对是消防系统联动控制线,由消防联动控制器通过输出模块给出,另一对是紧急启泵线,由手动控制盘直接给出;
回复
fengguowuhenji
2015年03月09日 18:39:16
7楼
学习了,消防还没有做过了
回复
紫魂
2015年03月10日 09:01:14
8楼
ymmehu 发表于 2015-3-9 18:08 1、是;2、不能并接,我理解你说的消控室引来的启泵线是指紧急启泵线,以一用一备消火栓泵来说,消防控制 …谢谢,专业的解答:handshake
回复