消火栓泵出水管上设置的压力开关的大小怎么求,还有泄压阀的设泄压压力怎么求??
可爱的西瓜
2015年08月13日 10:36:23
只看楼主
版专攻
2015年08月13日 10:36:24
2楼
压力开关设置可现场调试,泄压阀泄压值一般为水泵的压力+0.1MPa,但是新消规出来后,怀疑是否有设的必要
回复
可爱的西瓜
2015年08月14日 09:10:08
3楼
版专攻 发表于 2015-8-13 17:11 压力开关设置可现场调试,泄压阀泄压值一般为水泵的压力+0.1MPa,但是新消规出来后,怀疑是否有设的必要谢谢版主,审图的提出来的意见,说也是现场调节这个压力,还提了个泄压阀要求明确泄压数值。
回复
jihai20062006
2015年08月18日 17:29:25
4楼
有水锤消除器就可以了
回复
石榴花儿
2016年01月11日 23:50:30
5楼
泄压阀泄压值一般为水泵的压力+0.1MPa
回复
可爱的西瓜
2016年01月13日 08:09:08
6楼
石榴花儿 发表于 2016-1-11 23:50 泄压阀泄压值一般为水泵的压力+0.1MPa嗯嗯,谢谢指教
回复
强強
2016年01月13日 08:48:25
7楼
一般我的水泵扬程没超过1MPa就没有设置泄压阀。泄压顾名思义,应该就是超过了系统设计正常压力值就需要泄压。
回复
lichangan1000
2016年01月13日 10:14:49
8楼
强強 发表于 2016-1-13 08:48 一般我的水泵扬程没超过1MPa就没有设置泄压阀。泄压顾名思义,应该就是超过了系统设计正常压力值就需要泄压 …超压不超压,与压力绝对值无关。与超压值有关。如果工作压力0.5,阀门公称0.6MPa,超压时0.7就不行。而不是1.0MPa以下就不设。超压不超压与系统管道、阀门、以及连接处。能否承得起有关。
回复
ruanchuan
2016年01月13日 11:38:26
9楼
超压不超压,与压力绝对值无关。与超压值有关。如果工作压力0.5,阀门公称0.6MPa,超压时0.7就不行。而不是1.0MPa以下就不设。超压不超压与系统管道、阀门、以及连接处。能否承得起有关。