消火栓泵的压力开关是什么时候起作用的?
漫天飞雪
2005年02月27日 18:51:20
来自于防雷减灾
只看楼主

消防时应该先通过消防报警按钮启动消火栓泵,再进行消防灭火。其压力开关是不是在没有按下消防报警按钮时才起作用的?就是水流指示器和压力开关同时动作,消火栓泵才会启动的?

消防时应该先通过消防报警按钮启动消火栓泵,再进行消防灭火。
其压力开关是不是在没有按下消防报警按钮时才起作用的?
就是水流指示器和压力开关同时动作,消火栓泵才会启动的?


zn28
2005年02月27日 23:50:09
2楼
看样子楼主把消火栓系统与水喷淋系统混合在一起了。
消火栓系统中是消火栓泵,可通过消火栓箱上的消火栓按钮报警启动消火栓泵或通过连到消防中心的控制电缆来启动消火栓泵。
水流指示器与压力开关(这里的压力开关仅指安装在湿式报警阀上的压力开关,暂不讨论为稳压需要而设置的压力开关)消防水喷淋系统的。当消防水喷淋系统中某区域的喷头爆开喷水时,水管中的水流动,会触动水流指示器动作,以指示相应区域有警情,此时水流指示器的动作一般用来作报警作用,不用来起动喷淋泵。当水流较大,湿式报警阀的阀板被水压差打开,水流过湿式报警阀,同时一部分水流进湿式报警阀的水力警铃的管子,水动力冲动水力警铃动作报警,同时触动上面的压力开关,以输出需启动消防喷淋泵的信号。
回复
漫天飞雪
2005年02月28日 01:15:30
3楼
一张图上有“消火栓水泵自起动信号由压力开关和消防控制模块提供”,请问这个压力开关是什么时候起作用?
回复
闪电喵哥
2005年02月28日 11:56:05
4楼
消火栓泵应该没有压力起泵信号,消火栓起泵信号有消火栓起动按钮,消控室手自动起停,消防水箱、水池液位等信号。
回复
leon_sncn
2005年02月28日 12:38:35
5楼


这个压力开关应该是增压稳压装置的远传压力表的压力开关信号,具体控制逻辑可查阅相关图籍!
回复
唐龙
2005年02月28日 21:07:05
6楼
都是专业名词和述语乱用惹的!
回复
漫天飞雪
2005年02月28日 22:27:12
7楼
我把这张图帖出来,下面是这张图的设计说明,难道是图错了?

a.平时由压力开关自动控制稳压泵维持管网压力,管网压力过低时,直接启动消火栓主泵.
b.消火栓按钮动作后,直接启动消火栓泵,消防控制室能显示报警部位并接收其反馈信号.
回复
漫天飞雪
2005年02月28日 22:29:35
8楼
看不清的话,可以当下来放大看
回复
ldm1990
2005年02月28日 22:43:50
9楼
你问一下水专业,有可能喷淋泵和消火栓泵合用的。
回复
漫天飞雪
2005年03月01日 01:28:57
10楼
不是啊,有喷淋泵的
回复
zn28
2005年03月01日 20:48:39
11楼
不知道消防栓系统是否有稳压要求?我认为这个压力开关不是用在稳压上,就是设计有点问题。
回复