TN接地系统和TT接地系统的优缺点
各种接地系统各有短长,我国国家标准接地规范不区分具体情况,规定: “在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用低压接零保护,即接零”是不妥当的接地系统有优于TT接地系统之处,例如: 系统往往可利用保护线路绝缘的过电流防范电器兼作接地故障防护,比较简单,而TT系统通常需装设RCD作接地故障防护,比较复杂。 TN系的PE线自中性线分支引出,发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压(Voltage Stress)较小;而TT系统的PE线引自就地的零电位的接地极,设备对地绝缘较易受过电压损害。 系统有逊于TT系统之处,例如: 在同一变压器供电范围的‘TN系统内PE线都是连通的,任一处发生接地故障,其故障电压可沿P
小电流接地系统中接地保护设备的选择zt
1.中性点不接地电网的接地保护电力电网小电流接地系统大部分为中性点不接地系统,而单相接地保护的变化已从传统接地保护发展到无人值守变电所配合综合自动化装置的接地保护、接地选线装置等,其保护目前主要有以下几种:(1)系统接地绝缘监视装置:绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对小电流接地系统的监视。将变电所母线电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过电压继电器,反应接地故障时出现的零序电压。当发生单相接地故障时,开口三角形出现零序电压,过电压继电器动作,发出接地信号。该保护只能实现监测出接地故障,并能通过三只电压表判别出接地的相别,但不能判别出是哪条线路的接地。要想判断故障线路,必须经拉线路试验,必将增加了对用户的停电次数。且若发生两条线路以上接地故障时,将更难判别。装置可能会因电压互感器的铁磁谐振、熔断器的接触不良、直流的接地、回路的接触不良而误发或拒发接地信号。(2)零序电流保护
说说TN-S接地系统设备接地的必要性
其实,仅从理论上来说,即使没有保护接地,只要设备不出故障,也能安全运行。事实上,很多旧宅都没有保护接地,《2005年中国家庭用电环境调查报告》显示,在全国20多个城市2386户被调查家庭中,1267户家庭无接地线或接地不可靠,占被调查总数的53%(如果算上农村,那就远不止53%这个比率了),显然,这些用户基本上都活得好好的,因为大多未出故障。但我们也必须注意到,每年因电热水器等触电身亡的总是不断有报道,甚至本月初还发生了南宁KTV话筒漏电致女大学生身亡的事故。因为故障是永恒的,任电气工程师作多大的努力都无法避免。所以,除了从最大程度上避免这些电气故障外,还得有合理的接地系统以最快的方式消除这些可能产生的故障电流,因此,采用合理的接地保护装置是大势所趋,不论以前如何,以后必会越发安全、可靠,事实上,目前各规范对此均作了严格要求。同样,仅从理论上来说,似乎TN-S接地系统合格后,就能保障设备和人身安全。一旦漏电,接零保护产生的过电流可以促使保护设备快速动作,切除故障,这不受接地电阻的限制,设备不接地也无所谓。于是就有了“TN-S接地系统,设备和配电柜做接地极是否多余”的讨论帖。可
小电流接地系统接地选线的探讨
35kV及以下系统通常采用中性点不接地或经消弧线圈接地系统,该系统正常运行时,三相对地电压等于相电压。发生单相接地时,接地相对地电压小于相电压,其它两相对地电压大于相电压。接地点流过较小的电容电流,因此称此系统为小电流接地系统。小电流接地系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。小电流接地系统发生单相接地故障时会出现零序电流及零序电压,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地系统绝缘监察及选线装置。目前,小电流接地信号及选线装置的设计判据主要有以下几种:1反映零序电压的大小;2反映工频电容电流的大小、方向;3反映零序电流有功分量;4反映接地时5次谐波分量;5反映接地故障电流暂态分量首半波;6信号注入法;7群体比幅