6KV不接地系统的接地问题
szm661020
szm661020 Lv.2
2006年06月11日 11:55:38
只看楼主

我单位是用电量较大的矿山企业,供电线路电压等级为110KV,主变二次侧电压为6KV,是不接地系统,6KV系统中由于选用的交-直变换,交-交变换及变频器使用数量较多,系统具有一定的谐波含量,另外,由于选矿采用同步机较多,且功率较大,功率因素超前,造成系统功率因素经常为1,现有几个问题请教大家,望各位高人指点:6KV接地保护目前选用零序互感器配电流表指示来判断,在PT柜开口三角形处接有蜂鸣器,系统中经常发生PT保险丝突然三相全熔断的情况,尤其是在系统有接地时更是如此,另,经实测,在总降6KV处直接接地时,接地电流为40A左右,在此我先谢谢各位。

我单位是用电量较大的矿山企业,供电线路电压等级为110KV,主变二次侧电压为6KV,是不接地系统,6KV系统中由于选用的交-直变换,交-交变换及变频器使用数量较多,系统具有一定的谐波含量,另外,由于选矿采用同步机较多,且功率较大,功率因素超前,造成系统功率因素经常为1,现有几个问题请教大家,望各位高人指点:
6KV接地保护目前选用零序互感器配电流表指示来判断,在PT柜开口三角形处接有蜂鸣器,系统中经常发生PT保险丝突然三相全熔断的情况,尤其是在系统有接地时更是如此,另,经实测,在总降6KV处直接接地时,接地电流为40A左右,在此我先谢谢各位。
免费打赏
ddstaii_003
2006年06月11日 12:14:59
2楼
单相接地时,接地电流已到40A,这是个很大的数值了,这种会引起系统谐振,在母线上产生过电压,使电压互感器迅速饱和,发热,光是PT的保护熔丝断掉,PT没炸裂已经够幸运的了.
回复
hhsscc
2006年06月11日 12:19:34
3楼

变电所内设消狐线圈
回复
至乐
2006年06月12日 00:03:08
4楼

根据你所说的情况,我同意ddstaii_003看法。接地电流大造成系统振荡,按说小电流接地系统不应当有那么大的接地电流的。不知道你们6KV线路总长有多少(所有的6kV线路加起来),是不是6kV电缆多一些。这些都会增加电容电流,也就是接地电流的。一般的6KV系统接地电流不超过10A,按规程上的要求,超过5A(记得不太清楚)时就要求接地云去跳闸。PT一次保险熔断很很可能是过电压引起来,检查避雷器有没有动做过。上面有提到过6KV在这种情况下经消弧线圈接地,但是一般的6KV侧都是三角形接线的,消弧线圈怎么装?一般都是星形中性点经过它接地。我们单位的6KV PT经过消谐电阻接地的,但这个只能保护PT保护对其他设备起的做用很小。如果接地电流没法降下来,那零序电流互感器接电流继电器后短延时跳闸是最好的办法。切除故障线路,保证其他线路正常运行。如果生产工艺充许可以和三相一次重合闸配合会使供电可靠性增加一些。重合闸必须在同步电动机转速不低于80%(我自个估计的)时候动作,低于这个值决不能动做,否则会损坏电动机。那位朋友分析出接地电流过大的原因给我讲一讲(QQ330904238,至乐)
回复
szm661020
2006年06月12日 09:24:32
5楼
感谢朋友指点,我单位的所有出线都是6KV电缆,总长约在20KM左右,原来装有消弧消谐的接地装置,后来经常发生误判断,所以将该装置退出运行,改用PT开口三角接蜂鸣器发音响信号,零序互感器二次侧接电流表来判断是哪一路馈线发生接地故障,现在还有一个问题,假如是由谐振引起PT保险丝断,那对系统中的所有用电设备有无影响,会造成哪些危害,请专家指教。
回复
laoniuk
2006年06月12日 09:45:31
6楼
转载
PT谐振
1.PT谐振
PT谐振对于yo/yo电磁式PT,在正常情况下线路发生单相接地不会出现铁磁谐振过电压,但在下列条件下,就可能引发铁磁谐振。
(1)对于中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,未接地的两相相电压升高3倍。但是,一旦接地故障点消除,非接地相在接地故障期间已充的线电压电荷只能通过PT高压线圈经其自身的接地点流入大地,在这一瞬间电压突变过程中,PT高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和,由此构成相间串联谐振。
(2)系统发生铁磁谐振。近年来,由于配电线路用户PT、电子控制电焊机、调速电机等数量的增加,使得10kV配电系统的电气参数发生了很大的变化,导致谐振的频繁出现。在系统谐振时,PT将产生过电压使电流激增,此时除了造成一次侧熔断器熔断外,还将导致PT烧毁。个别情况下,还会引起避雷器、变压器、断路器的套管发生闪络或爆炸。
(3)线路检修,事先不向调度部门申请办理停电手续,随意带负荷拉开分支线路隔离刀闸或带负荷拉开配电变压器的高压跌落开关,造成刀闸间弧光短路而引发谐振。
(4)当配电变压器内部发生单相接地故障时,故障电流将通过抗电能力强的绝缘油对地放电,也会产生不稳定的电弧激发电网谐振。
(5)运行人员送电操作程序不对,未拉开PT高压侧刀闸就直接带PT向空母线送电,引起PT铁磁谐振。
回复
laoniuk
2006年06月12日 09:57:11
7楼

接地电容电流40A正常,现在稍微大一点的厂都有这么大,我还见过接地电容电流超过200A的呢。
建议:原来的消弧消谐的接地装置,可以将动作装置去除,留下消谐装置,让消弧只报警不动作,或者重新加消谐装置。
回复
至乐
2006年06月12日 14:54:10
8楼
我觉得,超过6kV系统中,接地电流超过10A的还是去跳闸好一些,弧光过电压对系统中的设备危害很大的.它对绝缘破坏是很大,振荡产生的大电流经常冲击会使设备固定部分松动,噪声变大等影响.
回复
至乐
2006年06月12日 14:59:44
9楼
还有消谐是必须装的,不地消谐不用去跳闸.
回复
lwei010020
2007年03月04日 14:06:27
10楼
学习
回复