其实,仅从理论上来说,即使没有保护接地,只要设备不出故障,也能安全运行。事实上,很多旧宅都没有保护接地,《2005年中国家庭用电环境调查报告》显示,在全国20多个城市2386户被调查家庭中,1267户家庭无接地线或接地不可靠,占被调查总数的53%(如果算上农村,那就远不止53%这个比率了),显然,这些用户基本上都活得好好的,因为大多未出故障。但我们也必须注意到,每年因电热水器等触电身亡的总是不断有报道,甚至本月初还发生了南宁KTV话筒漏电致女大学生身亡的事故。因为故障是永恒的,任电气工程师作多大的努力都无法避免。所以,除了从最大程度上避免这些电气故障外,还得有合理的接地系统以最快的方式消除这些可能产生的故障电流,因此,采用合理的接地保护装置是大势所趋,不论以前如何,以后必会越发安全、可靠,事实上,目前各规范对此均作了严格要求。
同样,仅从理论上来说,似乎TN-S接地系统合格后,就能保障设备和人身安全。一旦漏电,接零保护产生的过电流可以促使保护设备快速动作,切除故障,这不受接地电阻的限制,设备不接地也无所谓。于是就有了“TN-S接地系统,设备和配电柜做接地极是否多余”的讨论帖。可问题是,故障未必会按照我们理想的状态发生,从事接地设计时,必须考虑最恶劣的情况。譬如,PE线因故障断开(事实上,这是可能发生的,而且,接地线位置多隐蔽,故障处难以被察觉),那就成TT接地系统了,此时的设备接地极的保护作用就至关重要了,可以从很大程度上降低碰壳触电的致命风险。
需要特别说明的是,等电位联结不能弥补断线的缺陷,这这虽然可以大致消除设备间电位差,却不能消除对地电位,这些设备有可能全都处在断线一端。另外,等电位联结导体的截面积规格与接地体规格是不相同的,从理论上来说,这多少会有一定影响(但我没计算过)。
因此,从事接地设计一定要考虑最恶劣的极端情况,不能理想化,务必遵循规范要求。可以质疑,但不能违背,这可是很多血的经验教训和大量专家的集群智慧凝聚而成。
最后需要说明的是,一个基本的事实就是电总是流回电源,而在接地系统的设计和施工中,一些人似乎常常忘记这一点。我们的工作就是在确保人身和设备最大安全的情况下,使故障电流流回电源,为此,就得有尽可能低的接地电阻值。接地电阻值越低,发生故障时,对人员和设备的伤害几率就越小。较低的接地电阻保障在任何时候都不多余。