电容器的作用和工作原理
在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡 器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的, 比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们 在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。 把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然 会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。充好电的 电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。 举一个现实生活中的例子,我们看到市售的整流电源在拔下 插头后,上面的发光二极管还会继续亮一会儿,然后逐渐熄灭,就是因为里面的电容事先存储了电能,然后释放。
晶闸管投切电容器的原理是什么?
晶闸管投切电容器(TSC)是利用晶闸管作为无触点开关的无功补偿装置,它根据晶闸管具有准确的过程,迅速并平稳的切割电容器,与机械投切电容器相比,晶闸管具有操作寿命长,开、关无触点,抗机械应力能力强和动态开关特性优越等优点。晶闸管的投切时刻可以准确控制,能迅速的将电容器接入电网,有力的减少了投切时的冲击电流的优点。 晶闸管投切电容器(TSC)按电压等级划分为:低压补偿方式和高压补偿方式。低压补偿方式适用于1 kV及以下电压的补偿,高压补偿方式(即补偿系统直接接入电网进行高压补偿)则对6~35 kV电压进行补偿。 晶闸管投切电容器(TSC)按应用范围划分为:负荷补偿方式和集中补偿方式。负补偿方式是直接对某一负荷进行针对性动态补偿以消除对电网的无功冲击,集中补偿方式是对电网供电采取系统的补偿,以解决整个电网无功功率波动的问题。 目前,晶闸管投切电容器(TSC)只有两个工作状态:投入和切除状态。在投入状态下,双向晶闸管导通,电容器并入线路中,TSC向系统发出容性无
电力电容器的工作原理是什么、
小库说: 我们一直说的电力电容器 这究竟是什么呢?它是怎么工作 和运转的呢? 其实 电容器是一个储能元件,它的基本特征是:通交流阻直流,通高频阻低频,它的电流是超前电压90度和电感的物理特性正好相反,于是用它来补偿抵消线路中无功感性负载。知道了电容器的特性,那么电容器在通电工作时,由于它是储能元件,在刚刚通电时,势必会产生很大的充电涌流,它的电流一般是电容器额定电流的几十倍,然后会随着充电周期,进行衰减,直至正常工作电流:这个涌流对于电容器使用寿命来说是非常致命的,因为线路负载变化就会使线路的无功功率发生变化,是需要经常调整投入与切除电容器补偿组数以达到最佳补偿效果。 电容器是组成电子电路的主要元件之一,起耦合、滤波、旁路、储能等作用。 而库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体积更小、功
电力电容器能够节电的原理是什么?
小库说: 电力电容器究竟是如何帮助我们节电的呢?今天小库帮助大家一起科普一下吧!在电网中,发电机、变压器等电力负荷基本都属于感性负荷,这些设备在运行的时候是需要无功功率的。如果在电网中安装无功补偿设备,就等于给这些感性负荷提供了它们所消耗的无功功率,减少了电网向这些感性负荷提供无功功率,降低了线路和变压器等设备在输送电能过程中的损耗。 电网改造中,在配电变压器的低压侧可以安装一个一定容量的补偿电容器,这个电容器可以起到无功补偿的作用,不仅可以提高电网的功率因数,减少电网中电能的损耗,还可以增强供电能力,起到了无功补偿的作用。 就目前的观点来看,有人认为安装的配电变压器容量的补偿容量比较小,不能完全补偿低压侧所有的无功负荷。库克库伯电气认为,这种观点是一种误解。因为配变低压侧无功补偿,仅仅是用来减少变压器自身或者
库克库伯自愈式电力电容器的工作原理:
小库说: 自愈式电力电容器采用单层聚丙烯膜做为介质,表面蒸镀了一层薄金属作为导电电极。当施加过高的电压时,聚丙烯膜电弱点被击穿,击穿点阻抗明显降低,流过的电流密度急剧增大,使金属化镀层产生高热,击穿点周围的金属导体迅速蒸发逸散,形成金属镀层空白区,击穿点自动恢复绝缘。 电力电容器在外施电压作用下,由于介质中的杂质或气隙等弱点的存在或发展引起介质击穿形成导通电路;接着在导通电路处附近很小范围内的金属层中流过一个前沿很陡的脉冲电流。邻近击穿点处金属层上的电流突然上升,按其离击穿点的距离而成反比分布。在顺时刻t,半径为rt的区域内金属层的温度达到金属的熔点,于是在此范围内的金属熔化并产生电弧。该电流引起电容能量释放,在弧道局部区域温度突然升高,压力突然增大,库克库伯自愈式低压并联电容器遇到压力时,形成一个设有金属层的绝缘区从
外熔丝与内熔丝保护电容器原理的说明
外熔丝也叫喷逐式熔断器,一般为BR 系列的电容器保护专用熔断器,其额定电流一般选取电容器额定电流的1.45~1.55 倍,其熔断一般是靠电容器的工频电流长时间作用而熔断。其开断能力与其安装角度、弹簧的性能有密切的关系,使用中应该多加注意,在与电容器的联接上需可靠接触,否则会造成电容器接线端子发热而出现渗漏。 内熔丝装在电容器的内部,与元件一一对应,当某一元件击穿时,其对应的内熔丝在很短时间(0.2ms 左右)内熔断,其能量来源于与其并联元件的储能放电。这一点与外熔丝的熔断基理不同。与外熔丝相比,当某一元件损坏时,与其并联的其它元件仍可工作,其将引起总电容量减小;不带内熔丝时,某一元件损坏时,将损坏一个串联段,表现为单台单元电容器的电容量增大。 10kV 装置中当每串段的并联电容器台数不超过3 台时,35kV 装置中当每串段的并联电容器台数不超过1 台时,推荐选用带有内熔丝的电容器单元,电容器单元不需要再装设外熔断器。 10kV 装置中当每串段的并联电容器台数超过3 台,35kV 装置中当每串段的并联电容器台数超过1 台时,推荐选用不带有内熔丝的电容器单
如何判断空调电容器的好坏?
用数字万用表检查,将数字万用表拨到合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器的两极。这时,显示值将从000开始逐渐增加,直到显示溢符号“1”。如果始终显示000,说明电容器内部短路。如果始终显示溢出,可能是电容器内部极间开路,也可能是选择的电阻档不合适。为了能从显示屏上看到电容器的充电过程,对不同容量的电容器应选择不同的电阻档位。选择电阻档的原则是:电容器较大时,应选用低阻档;电容器容量较小时,应选用高阻档。如果用低阻档检查小容量电容器,由于充电时间很短,会一直显示溢出,看不到变化过程,从而很容易误判为电容器已开路。如果用高阻档检查大容量电容器,由于充电过程很缓慢,测量时间需要较和长。对于0.1~1000uF以上的电容器可按下表选择电阻档(表中的充电时间指显示档从000变化到溢出所需的时间)。 电容器击穿或开路后,不能修理,只能更换同型号的新电容器。为便于修理时选用,下表列出电容器的容量与压缩机电动机输出功率