海信变频空调的故障实例
例1:整机不启动 故障现象:一台KFR-28GW/BP空调器接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和显示屏无反应,手动室内机应急开关也不能启动。 分析与检修:此故障多数出在电源电路部分,因此先查室内机电源电路的控制部分是否有故障,目测保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测得电源变压器的输出电压力10.5V,属正常;进一步测得LM7805稳压管无输出电压且发烫,此时断定是LM7805稳压管损坏,这可能是由于电源电压波动而导致损坏·焊下此稳压管,换上一个新的LM7805,稳压管后试机一切正常·实例2:遥控失灵 故障现象:用遥控器开机,空调无反应。 分析与检修:首先用万用表查得遥控器的电池电压在2.4V左右,可判定电池是正常的;然后再检测遥控器内部是否正常,此时可用遥控器对一台调幅收音机进行干扰试验,以此对遥控器的好坏进行检验,结果发现遥控器不能发射遥控信号,打开遥控器外壳,检查发现遥控器的发射头损坏,更换发射头,再试机一切正常。实例3:室外机不启动 故
变频空调故障判断及处理。
1. 安装注意事项 ① 空调室外机—定要选择通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作,压缩机和变频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)。 ② 连接线一定要加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠,否则容易引起打火造成火灾等事故:信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁开停。 ③ 所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出想办法解决,当空调没有接地线时常见收障现象是频繁开停机,工作不稳定。 ④ 所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线。 2. 维修注意事项 ⑴室内部分 ① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动下就停机,制热时工作正常,且一直是高频运转。 ② 管温包开路时:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6至10分钟就停外机.液晶显示的会显示E2并停止室外机。 ③ 管温包短路时:制冷无防冻结保护,外机不启
变频空调通讯故障检修要点
通讯故障在变频空调维修三大要素(通讯、220VAC、310VDC)中是难点、重点,要想成为一名合格维修人员,就必须熟练掌握通讯原理,这样才能准确找到故障点,下面简单说一下通讯原理(大部分品牌通讯原理大同小异):变频空调通讯方式为交流电源火、零、通讯三根线构成回路,利用电源的正半周与下半周波形整流变为直流叠加在内外机连接的火、零、通讯三根线截频作为传输通讯信号,也就是说是半双工串行通信(由0和1 组成的数码式信号),如你没有电子基础上述是否让你一头露水,不急再看下面:运转变频空调时,室内控制器的继电器打开,向外机送220VAC同时向外板送信号并等待外机发信号(注意出现三大要素的第一、二要素,同时出现通信和220VAC,能向外机送220VAC表示内板通讯正常),经PTC向桥堆、电抗器和滤波电容供电得到310VDC(注意出现三大要素的第三要素310VDC,有310VDC表示PTC后面滤波电容、桥堆和模块没有短路现象),此时模块开关电源
海尔变频空调维修故障代码:
海尔变频空调维修故障代码: 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F) 70W/BP室内机显示灯 故障原因 电源 定时 运转 闪 灭 灭 室内环温传感器 闪 亮 亮 室内热交传感器 亮 亮 闪 室外除霜传感器 闪 亮 灭 压机排气温度传感器 闪 灭 亮 室外传感器异常 闪 灭 亮 压机运转异常 闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压
美的变频空调故障代码维修资料
一、变频分体机 1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 1.1室内机故障显示功能 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态 × × ○ ☆ 模块保护 ○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护 × ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路 ○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高 × ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护 ○ ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护 × ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护 ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控 ☆ × ○ ☆ 过零检测出错