例1:整机不启动
故障现象:一台KFR-28GW/BP空调器接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和显示屏无反应,手动室内机应急开关也不能启动。
分析与检修:此故障多数出在电源电路部分,因此先查室内机电源电路的控制部分是否有故障,目测保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测得电源变压器的输出电压力10.5V,属正常;进一步测得LM7805稳压管无输出电压且发烫,此时断定是LM7805稳压管损坏,这可能是由于电源电压波动而导致损坏·焊下此稳压管,换上一个新的LM7805,稳压管后试机一切正常·
实例2:遥控失灵
故障现象:用遥控器开机,空调无反应。
分析与检修:首先用万用表查得遥控器的电池电压在2.4V左右,可判定电池是正常的;然后再检测遥控器内部是否正常,此时可用遥控器对一台调幅收音机进行干扰试验,以此对遥控器的好坏进行检验,结果发现遥控器不能发射遥控信号,打开遥控器外壳,检查发现遥控器的发射头损坏,更换发射头,再试机一切正常。
实例3:室外机不启动
故障现象:一台KFR一3601GW/BP空调器,室内机正常运转,但室外机不启动。
分析与检修:由于室内机能运转,故重点检查室外机,首先检查得知室内外联机一切正常,拆开室外机壳,测是DC300直流电压正常,可是功率模块的U.V.W三端子无输出电压,室外机故障指示灯不亮,由于测出室内机有信号给室外机,可以初步断定室外机CPU没有工作,室外机板LM7805的输出没有电压,然后测出前级也没有12V电压,由此可判断T02开关电源没有工作。检查开关管Q01(3150)开路。更换开关管,一切正常。
2楼
实例4:室外机一开机马上停机
故障现象:一台kFR一5001LW/BP空调器,室外机一开机就停机,且PTC发热。
分析与检修:遇到这种情况,一定要冷静分析。在没有搞清情况以前,如果反复试机,则可能将PTC烧坏,拆开室外机壳,重新开机观察得知。在开机瞬间,压缩机启动,室外RY01主继电器未有吸合声,PTC电阻发热。经查,继电器不能正常吸合,因为在室外机首先是通过PTC通电工作,然后继电器得电吸合来为室外机供 ,在此故障中,由于继电器没有正常吸合而导致压缩机启动后即停机,换RY01继电器,故障排除。
实例5:室外风机运转但压缩机不启动
故障现象:一台KFR一2602GW/BP空调器,开机后室内外风机运转,但压缩机不启动。
分析与检修:先利用故障自诊断来判断,即按遥控器传感器切换键,显示故障代码是室外EEPROM有错误,为了进一步确认是EEPR0M故障而将压缩机的过载保护器卸下再插上,如果压缩机能启动,说明EEPROM确有故障,更换后一切正常·
实例6:室内风机风扇时转时停,室外机工作正常
故障现象:一台KFR- 4001GW/BP空调器,开机后一切正常,但室内机风扇时转时停。
分析与检修:此类故障首先可以判定为室内风机的控制电路部分有故障,用万用表测试CN07的①、③脚,电压正常,此时用万用表的直流电挡测试CN11的①、②脚,用手使风机转动,万用表指针摆动,故霍尔器件是好的,可以判定风机有故障,换一风机,故障排除。
实例7:制热效果差
故障现象:一台KFR一2602GW/BP的空调器,制热效果差
分析与检修:该台机器是刚刚安装2个月的新机器,所以漏氟的可能性很大,但查各接口无漏氟痕迹,加氟后,工作电流超过11A,保险丝熔断,说明机器并不缺氟。接着测试室内风机的转速,发现在高频时也没有变化,即转速转换出现故障。因为此电路是采用可控硅调速;因此怀疑是可控IC05(JGX-2F)出现故障,更换IC05,故障排除。
回复
3楼
实例8:空调器运行一段时间后,整机保护
故障现象:一台KFR一5001LW/BP空调器在运行一段时间后,整机保护。
分析与检修:测室内机各路输出电源均正常,更换主控板,无效,拆开室外机发现,机内结满了霜,风扇扇叶被折断,于是用万用表的欧姆挡测室外盘管温度传感器只有几十欧姆的变化范围,更换一只盘管温度传感器后,机器工作正常。
实例9:机器运行时出现故障停机,绿灯闪
故障现象:一台KFR-26GW/BP空调器运行几小时后,故障停机,运行灯闪烁。
分析与检修:检查自诊断显示,绿灯亮、红灯亮、黄灯灭,为串行通讯异常。进一步检查,当机器上电后一开机即出现停机现象,一般为联机线接线错误;当机器运行2-3个小时或更长时间后停机,再次遥控开机不易启动,一般为室外电控板问题。印制板上的接插端子接触不良也易产生通讯异常的故障,查看该故障机,通讯端子及接线无误,用ITLP3023替换室外电控板的光电耦合器E605,再次试机,均正常。
实例10:室外机发热严重,运行灯闪烁。
故障现象:一台KFR一2601GW/BP空调器一般运行20-30分钟后停机,室外机发热严重,运行灯闪烁。
分析与检修:通过检查自诊断,待机灯、定时器灯点亮,初步判断是电流异常,用压力表检测压力,发现偏小,测其运行电流偏小,判断为制冷剂不足,经检漏后充氟,开机正常。
实例11:制冷时,室内机有噪音
故障现象:一台KFR一3501GW/BP空调器,制冷时,室内机噪音大,风速调至刻、时,可细听到制冷剂沸腾声咕噜咕噜声。
分析与检修:这种故障一般不是电控板引起的,故可以排除,可能是系统匹配不好,经查,是制冷剂流入蒸发器内,在氟缺少的情况下,会换热剧烈,产生大范围的沸腾现象,经抽真空充氟后正常。
实例12:A机不停机,B机不制冷
故障现象:一台KFR-28GWx2/BP空调器,当再次开机运转,出现A机不停机,B机不制冷。
分析与检修:经查,两台室内机故障不同,可能是联机线接反且设定不同所致,A机执行B机指令,B机执行A机指令,将联机线调换后正常。
回复
4楼
故障13:外风机不转,真他工作正常。
故障现象:一台KFR一26GW/BP空调机在开制冷时,外风机不运转,其他工作正常,几分钟后,空调器保护性停机。
分析与检修:打开外机壳,用手拨动风扇,发现风扇能转:(注:如果风扇不转,可能是风扇卡死),用万用表欧姆挡测试风机启动电容的两端,也正常,于是检查风扇电源,发现风扇与四通阀信号线接反。将两信号线调换后重新开机正常。
故障14:压缩机电流过大
故障现豢:一台KFR一3602GW/BP空调器,开机运行不久发现电流过大,最后保护停机。
分析与检修:空调器开机工作十几分钟后,发现电流逐渐变大,最后压缩机过载保护停机。借用遥控器的故障自诊断功能,发现室内机显示“26”显示代码,经查,这种故障现象为过电流保护。单独让压缩机启动,发现压缩机的电流在几分钟内上升到17A,经查,这一压缩机前几天刚换上,可能是压缩机的冷冻油太少而造成,由于压缩机是高速运行的,如果没有冷冻油或冷冻油太少,随着压缩的运转,温度会越来越高,管道里的制冷剂的压力也越来越高,压缩机的负担越来越重,最后因电流过大而保护,这种故障一般出现在新更换的压缩机上,因空调器出厂时,压缩机加油没有加足,这种故障比较普遍,给压缩机补充冷冻油
后,试运转,一切正常。
故障15:制冷一段时间后,停机
故障现象:一台KFR一2801GW/BP空调器,开机制冷,一段时间后,停机。
分析与检修:启用故障自诊断功能,出现运行灯、电源灯、定时灯闪烁,查故障表得知,是过电流保护所引起。用万用表测试供电电源220v正常,打开室外机壳,用万用表测试压缩机三绕阻,其阻值在20左右,正常,测试外风机的阻值WM=151Ώ,WA1=55 Ώ,WA2=58W Ώ,A3=55.1Ώ左右,这些阻值都在正常范围之列;打开室内外机壳,发现蒸发器被灰尘严重堵死,冷凝器上的翅片严重氧化,导致冷凝器上的热量散不出去,蒸发器上的冷气出不来,严重影响制冷,用压力表测试,发现压力偏大,压缩机的电流越来越大,最后引起保护。将蒸发器、冷凝器卸下来清洗干净,再重新试机,一切正常。
故障16:制热不到一分钟,吹自然风。
故障现象:一台KFR一3602GW/BP空调器,开制热后吹风不到1分钟,变为自然风,室外机运转,但不再制热。
分析与检修:用万用表测量室外机内芯片第22脚,输出低电平,信号正常,制热信号能对四通阀进行控制,由于一开始能制热,说明遥控信号接收没问题。用万用表的电阻挡测试四通阀线圈正常,证明控制电路无故障,接上压力表测量压力,当高压压力上升至1.45MPa时,突然下降到0.7MPa便不再制热,且能听到压缩机较沉重的运转声,拆下室外机做压力试验,当压力在1.4MPa左右时,能听到四通阀自动换向的声音。由此判断该故障的根本原因是四通阀串气造成自动换向所致、换掉一个四通阀,再试机一切正常。
回复
5楼
故障17:制热效果差,室外风机谆机
故障现象:一台KFR一2801GW/BP空调器室外风机不转,制热效果差。
分析与检修:上门检修发现室外风机不转,压缩机工作,无故障显示,四通阀处于制状态,打开室外机,测风机接线插子无电,根据其控制原理分析可能是制热误保护,拔下室内机盘管热敏电阻测其阻值在20℃时近2k Ώ左右,正常情况下应该是7k Ώ左右,致使电脑误判为室内盘管温度过高,发出保护信号指令,控制室外风机停,更换室内机盘管温度传感器后,试机,故障排除。
故障18:室外傅机后,很长时间内不能启动
故障现象:一台KFR一2801GW/BP空调器用遥控器开机制热时,空调工作一段时间室外停机后,很长时间都不能再启动,房间温度升不上来。
分析与检修:用户遥控器上液晶显示正常,用遥控器开机时,发现遥控器稍有点不对着空调器方向,信号就接收不到,当时怀疑室内机遥控接收日灵敏度差,换上一只好的,仍然不行,于是判断遥控器问题,取下电池,经了解空调器已一年多,仍用原所配遥控器电池,故怀疑电池电力不足,影响遥控器发射能力,换两只“AA”碱性电池装上后,遥控器不对空调器方向,信号也不能接收,再调试制热,到设定温度后室外机停,室内运行灯灭,几分钟后,温度下降,空调重新启动,一切正常。
故障19:室内机运转正常,压缩机停机
故障现象:一台KFR一5001LW/BP空调器开制冷运行一段时间后,室内机运转,压缩机停机,不再启动,无故障代码显示。
分析与检修:因空调器在一开始能正常运转,说明机器内、外控制板没有问题,用万用表测试通讯口,即将万用表的黑表笔接端子板的N端,红笔端接SI通讯线,有24V左右的脉冲电压,故可判定通讯正常,其后,测量室外控制信号正常,此时怀疑可能是保护性停机,由于夏天室外温度很高,同时该室外机前面不远距离还有建筑物堵着,使空调器散热不好而导致停机,将此室外机移到别处后,运转一切正常,
故障20:用遥控器或应急按钮控制,机器均无反应
故障现象:一台KFR一50LW/BP柜机。有时好,有时则不论是用遥控器,还是用操作面板上的按钮,都不能使机器运转,操作面板上的显示也不能转换,好像是“死机”。
分析与检修:检查室内机下方电脑板与操作面板的连线元接触不良,检查操作面板后的电路板也无异常,故怀疑电脑板上通讯电路有异常的较强电压信号干扰主控电路,导致“死机”,将室内机电脑板更换后,机器正常。
故障21 :数据程序容易丢失,压缩机不工作
故障现象:一台KFR一60W/BP空调器,不制热,风机工作,压缩机不工作。
分析与检修,由于风机工作,压缩机不工作,检测室外机主控板,发现R17电阻有烧焦的迹象,更换Rl7后工作正常,电阻R17是用来去除室外风扇电机在转速切换时产生的电磁干扰的,它与C19一起组成高通滤波器,如果它损坏,干扰有可能通过IPM的保护信号端口串人CPU,使CPU误判断为IPM故障而停机,R17损坏时间过长,有可能干扰过大,从而影响到E2PR0M内的存储内容,产生E2PR0M故障,维修中可以在更换损坏的R17同时,将RA03(排阻)的第一脚周围的铜箔划断,将第一脚接到电源地上(原来是接在电源+5V)上,这样可以减少故障现象的产生。
故障22:制热运行时,室外机不除霜
故障现象:一台KFRP-35GW变频空调器,制热运行时,室外机有厚霜,但不除霜,且无故障代码显示。
分析与检修:室外机不除霜,依据经验,拆下化霜传感器检查变阻值(室内温度11℃阻值为9k Ώ,正常),将传感器温头用手握住,加热一段时间后,测其阻值,阻值无变化,依此判断传感器故障。更换后,故障排除,运行正常。
回复
6楼
故障23:一开机漏电保护器跳闸
故障现象:一台KFR一5001LW/BP空调器在开机制冷时,空气开关跳闸。
分析与检修:开机跳闸说明空调器有短路或有漏电的地方,为了判断是室内机还是室外机故障,把联机线拆下,通电开室内机,室内机工作正常,则判定故障在室外机,用万用表Xl00K挡检测:L.N对地电阻均为无穷大,说明L.N没有漏电,测电解电容器、模块均正常,测整流硅桥AC输入端时发现硅桥中有一个二级管击穿,换硅桥后试机正常。
故障24:室外机不启动,无故障代码显示
故障现象:一台KFR一2601GW/BP空调开机后室外机不工作。
分析与检修:通电后测试室外机有220V电压,但DC280V指示灯不亮,用手摸PTC发热厉害,说明整流后短路,把模块上的P插线拔下,通电,DC280V指示灯亮,说明模块板有短路的地方,用万用表测PN之间已短路,此时不可直接换模块,因为开关管DQ击穿也会测得PN击穿,取下开关管DQ1测DQ1,CE击穿,换DU后正常,再测PN已经正常。
故障25:VFD不显示,但能开关机
故障现象:一台KFR一50LW/BP空调器开机后,显示屏不显示,但机器能开关机。
分析与检修:VFD不显示,却能开关机,说明显示电路有故障,其他主电路应无问题,测灯丝交流电压4.8v正常、DC5V电压也正常,测直流一27V电压为0V,其后测室内基板ZD02稳压管击穿,换后试机正常。
故障26:VFD显示闪动
故障现象:一台KFR一50LW/BP空调器,在室内机主继电器频繁吸合时,VFD显示闪动。
分析与检修:这种故障一般均是某种干扰造成的,先从电源部分人手,用万用表测试DCI2V,结果测得指针在9V左右摆动,测变压器和整流二极管均正常,取下电解电容器C02测试,其电解液已泄漏,元容量,更换后试机正常,C02元容量,使直流电中纹波增多,电压降低则使控制电路无法正常工作,从而造成该故障。
故障27:室内机工作正常,室外机压缩机一启即停
故障现象:一台KFR一60LW/BP空调器,室内机运转正常,室外机压缩机一启即停。
分析与检修:这种情况一般是保护电路有故障,测各传感器正常,怀疑过欠电压检测电路有故障。测电压互感器T01的交流输入端无电压,说明其限流电阻R30或R31有开路,经测R30电阻开路,换后试机正常。
故障28:制热时凤机不转,而制冷时风机正常
故障现象:一台KFR一50LW/BP空调器,制热时风机不转,而制冷时风机正常。
分析与检修:由于是制冷正常,而制热有故障,说明故障出在防冷风电路,为了确认是否为防冷风电路有故障,可以加热盘管温度传感器,看风机是否转,结果风机不转,说明CPU没有接到传感器送来的温度信号。测L02开路,换后正常。
故障29:制熟运行,室内机始终低递
故障现象:一台KFR一35GW变频空调器,制热运行时,室内风扇始终以微风方式送风,进出口温差30℃以上,但制热效果较差。
分析与检修:换其他运行方式运转,室内机风扇转速正常,问题出在制热运行时,改变风扇转速的控制条件上,经检查,发现室内机热交换器下半部的温度较低,由于热交换器温度传感器正好处于这个位置,始终感知较低温度,风扇转速总是提不上去。焊开热交换器,发现下半部接头处焊堵,互换同型号热交换器后,试机运转正常。
回复
7楼
故障30:室外机开机后又停止工作
故障现象:一台KFR一2601GW/BP空调器,室外机开机后又停止工作
分析与检修:室外机开机后1到2秒,外机停止工作,运行指示灯闪亮,打开故障自诊断功能,故障指示灯1、2、3号灯的状态分别是亮、灭、灭,根据诊断内容,可确定是AC电压输入异常所致,用万用表测量电源电压正常,为218V,室外开机后,电压降到170V,由此怀疑是电源线问题,经仔细检查,发现用户在装修过程中,用一段电话线代替电源线造成上述现象,更换电源线后一切正常。
故障31:室内机漏水
故障现象:一台KFR一3602GW/BP空调器室内机漏水严重。
分析与检修:一般来说,产生这种现象的原因很多,请按照下面的步骤进行检查:
①检查漏水部位,若是导风叶片上滴水,则判断为导风叶片方向不当所致(叶片偏转角度过大,会产生冷凝水),调整导风叶片(在制冷状态下,导风叶片应与内机成90”角为佳)
②若不是导风叶片上产生冷凝水,则打开内机盖进一步判断,可检查排水未端是否能够保证排水通畅。
③从排水管未端向内吹气,若吹不动则为脏堵,将排水管内脏物排除即可。
④将一杯水倒在蒸发器上,观察是否有如下现象:A检查室内机排水保温软管接头处是否有水渗出,若有渗出现象,则更换排水保温软管,B若接水盘水位不下降则说明排水管管内低管外高或管路扭曲,须整理排水管路。
此机故障是排水管脏堵而导致,将此排水管清洗后,一切正常。
故障32:正常运转几分钟后,谆机无显示
故障现豢:一台KFR一28GW/BP空调器制冷1制热时均能L常运转5~10分钟,之后停机且无显示。
分析与检修:这种情况先从查电源入手,用万用表测量楼道电源是否正常,一测正常,能达到220V,然后仔细查找空调器本身是否有问题,经查没有任何故障,检测电压在220V左右也正常,最后判断用户家中电源有问题,在用户邻居家引一根新电源,通电后一切正常,经检查是用户家中电源线接头有虚接,空调器启动后电流过大而导致空调器保护性停机。
故障33:室内机工作正常,室外机不工作
故障现象:一台KFR一2801GW/BP空调器开制热时,室内机工作正常室外机不工作。
分析与检修:用遥控器开机,电源指示灯和运行指示灯亮,但室外机不启动。说明故障在室外机(开关组件运行灯亮说明室内机CPU已经发生压缩机启动指令),打开室外机测量220V电压正常,DC280V指示灯亮,拔下压缩机过热保护器,LED201不亮,LED201不亮说明室外机无DC5V,故障出在模块板的开关电源部分,用万用表DC500V挡检测开关电源启动电阻R2两端电压时,LED灯亮(用万用表DC500V)挡测R2两端电压时,电源能工作但是因为万用表的内阻相当于一个启动电阻,使开关电源工作了),取下R2测量,已经开路,换后正常。
回复
8楼
故障34:开机后室外机不工作
故障现象:一台KFR一2601GW/BP机器,开制冷后,室内机正常运转,室外机不启动,同时电源灯和运行灯同时闪。
分析与检修:开机后室内机一切正常,室外机不工作,且过一会儿电源灯和运行灯同时闪,根据故障自诊断定义,电源灯和运行灯同时闪表示通讯故障,询问用户知此机以前工作正常,移机之后出现该故障,用万用表测试2、4端电压,出现异常,测试1、4端万用表有摆动,分析可能是L、N线接反,随后将L、N线调换后开机,室外机马上工作。由于变频空调器采用的是以强电为载波的串行通讯,L、N线接反后不能形成通讯回路,因而出现通讯故障,使室内机不能工作。
故障35:室内机风机运转,运行灯闪烁
故障现象:一台KFR一2601GW/BP空调器开机后,室内机运转,运行灯闪烁,压缩机不启动。
分析与检修:利用自诊断功能发现高效、运行、电源三灯同时点亮。判断为室外机E2PROM故障,为了准确的判断是否E2PR0M不良,可将压缩机过载保护器拔下,再插上,如果压缩机启动,说明EPR0M损坏,不启动,说明还有别的故障。把保护器拔下又插上压缩机启动,风扇转动,则换E2PR0M,试机后正常。