变频空调故障判断及处理。
1. 安装注意事项 ① 空调室外机—定要选择通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作,压缩机和变频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)。 ② 连接线一定要加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠,否则容易引起打火造成火灾等事故:信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁开停。 ③ 所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出想办法解决,当空调没有接地线时常见收障现象是频繁开停机,工作不稳定。 ④ 所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线。 2. 维修注意事项 ⑴室内部分 ① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动下就停机,制热时工作正常,且一直是高频运转。 ② 管温包开路时:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6至10分钟就停外机.液晶显示的会显示E2并停止室外机。 ③ 管温包短路时:制冷无防冻结保护,外机不启
分享关于变频空调如何采购的技巧
变频空调自问世以来受到很多消费者的关注,也成了很多空调导购员极力向消费者推荐的产品。下面对选购变频空调产品前要了解的相关知识作出先容,给消费者提供些帮助。 变频空调的价钱要高出普通空调不少,以1.5匹空调为例,一些直流变频空调每台甚至高达四五千元,这个价钱要高出普通空调两三千元。 但是变频空调最大的特点就是省电,一台变频空调用上五年的寿命计算,省下的电费是不止两三千元钱的,所以变频空调开始物有所值的;变频空调的第二个特点是温度波动小,让人感觉舒服,不轻易得空调病。现在我们都知道,长时间的在空调房间里工作、休息,呆久了会感到浑身乏力、头晕、打喷嚏等症状,这就是所谓的空调病,又叫空调综合症。使用了变频空调,就能很大程度上解决这样隐患。 变频空调在工作原理上确实要比定频空调更加节能省电,但也要使用得当,消费者应根据房间面积来确定所选变频空调器匹数的大小,尽量避免超面积使用。 变频空调在开启后切勿为了节省电能频繁的开关,这样做非但不能体现变频空调的上风,反而更费电。这是由于我们往往会按照传统定频空调的使用方式:传统定频空调的主机转速恒定,通过
海信变频空调的故障实例
例1:整机不启动 故障现象:一台KFR-28GW/BP空调器接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和显示屏无反应,手动室内机应急开关也不能启动。 分析与检修:此故障多数出在电源电路部分,因此先查室内机电源电路的控制部分是否有故障,目测保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测得电源变压器的输出电压力10.5V,属正常;进一步测得LM7805稳压管无输出电压且发烫,此时断定是LM7805稳压管损坏,这可能是由于电源电压波动而导致损坏·焊下此稳压管,换上一个新的LM7805,稳压管后试机一切正常·实例2:遥控失灵 故障现象:用遥控器开机,空调无反应。 分析与检修:首先用万用表查得遥控器的电池电压在2.4V左右,可判定电池是正常的;然后再检测遥控器内部是否正常,此时可用遥控器对一台调幅收音机进行干扰试验,以此对遥控器的好坏进行检验,结果发现遥控器不能发射遥控信号,打开遥控器外壳,检查发现遥控器的发射头损坏,更换发射头,再试机一切正常。实例3:室外机不启动 故
【求助】关于变频空调的控制
本人最近正在做关于变频空调的控制逻辑,压缩机的频率以设定温度与实际温度的温差为参考变化,那对于冷凝风机及蒸发风机的频率,不知道哪种方式更好呢?请高手给予解答,多谢!具体为:多个独立的制冷循环系统,但蒸发风机及冷凝风机共用,压缩机、冷凝风机与蒸发风机均可变频,不知如何匹配各压缩机与电机的频率变化?ps:此空调并非家用空调,整机制冷量大于200kW,所以不能按家用空调的控制逻辑考虑。现在冷凝风机的控制方法初步想法是,设定一冷凝压力或温度值,根据此值来控制冷凝风机的频率,但有一个问题,在一个时间段内冷凝负荷会变化很大吗?或许要冷凝风机一直保持高速状态,只有环境温度较低时才降频?!对于蒸发风机的控制,还没想到更好的方法,也不能以蒸发温度或压力来控制,蒸发温度是靠膨胀阀控制的,蒸发风机的频率以什么来控制比较好呢?希望各位热心的朋友给予解答,多谢了!