干式试验变压器温升试验
干式试验变压器温升试验主要是为了验证变压器的设计是否合理,以及冷却系统是否正常发挥了作用。配电变压器温升试验主要是为了检测顶层油温和高低压绕组的温升是否符合相关标准和技术协议书的要求。其在试验过程中,主要分为两个阶段,施加总耗阶段和额定电流阶段。在施加总耗损阶段,主要是为了测量油顶层温升。 在第二个阶段,当顶层温升测定完成后,可以施加额定电流一个小时,然后迅速切断电源,并打开短路接线,对高低压的电阻值进行测量。然后基于上述的测量数据,有效计算出变压器额定频率、额定电压和额定电流、低压绕组的平均温升等。在本文中,主要介绍干式变压器两种常用的温升试验方法,及模拟负载法和相互负载法。 在变压器试验过程中,温升试验是所需工作量最大且最为费时的一项试验。通过该试验的验证,能够有效衡量变压器的设计质量,检测变压器各部分的温升是否可以满足变压器的实际使用要求,为变压器的进一步设计优化,可以打下一个良好的基础。由于变压器的类型种类较大,需要选用针对性的温升试验方法,这样才能保证试验的效率和结果的准确性。 模拟负载法进行干式变压器的
浅论变压器的预防性试验
摘要:预防性试验是保证电力变压器安全运行的重要措施, 对变压器故障诊断具有确定性影响, 通过各种试验项目, 获取准确可靠的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。 前言:根据《电力设备交接和预防性试验规程》规定的试验项目及试验顺序, 主要包括油中溶解气体分析、绕组绝缘电阻的测量、绕组直流电阻的测量、介质损耗因数tgD检测、交流耐压试验、线圈变形试验、局部放电测量等。 1.油中溶解气体分析 在变压器诊断中, 单靠电气试验方法往往很难发现某些局部故障和发热缺陷, 而通过变压器油中气体的色谱分析这种化学检测的方法, 对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏而有效, 这已为大量故障诊断的实践所证明。油色谱分析的原理是基于任何一种特定的烃类气体的产生速率随温度而变化, 在特定温度下, 往往有某一种气体的产气率会出现最大值; 随着温度升高, 产气率
下载 《变压器试验技术》
本书比较系统地介绍了变压器试验的程序、方法、线路、设备以及近年来变压器最新试验技术,提出了试验过程中应注意的问题和故障诊断分析方法。本书内容充实、全面、先进、实用,可供变压器设计、制造、试验、使用及维修部门从事变压器试验工作的人员阅读。 目录前言第1章 变压器试验基础第2章 电压比测量及联结组标号检定第3章 绕组直流电阻测量第4章 变压器损耗测量及误差第5章 空载试验第6章 负载损耗和短路阻抗测量第7章 绝缘特性测量第8章 变压器的绝缘结构第9章 外施耐压试验 第10章 感应耐压试验第11章 局部放电测量第12章 雷电冲击电压试验及低电压冲击测量第13章 操作冲击电压试验第14章 无线电干扰测量第15章 变压器油试验第16章 温升试验第17章 变压器声级测定第18章 短路试验第19章 油流带电测量第20章 冷却装置试验第21章 分接开关试验
请教关于变压器交接试验问题
本人刚刚开始接触专业,还请各位多多指教,前些天我们安装了一台1600KVA的变压器有些问题一直不明白:规范中的各相的直流电阻是指的次级直流电阻吗?线间的直流电阻是指的初级各个分接位置直流电阻吗?还有一点就是厂家提供的检验报告中的百分比值为最大值减去最小值再除以最小值,为什么和规范要求的计算方法不一致呢?相关规范:《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50150-91》第6.0.2 条 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA 及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;