前提:变压器制造厂在新产品试制时,用电阻法测变压器绕组温升。请教:对于干式变压器和油浸式变压器,应分别施加多大电流及施加多长时间其温升可以达到稳态?
摘要:预防性试验是保证电力变压器安全运行的重要措施, 对变压器故障诊断具有确定性影响, 通过各种试验项目, 获取准确可靠的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。 前言:根据《电力设备交接和预防性试验规程》规定的试验项目及试验顺序, 主要包括油中溶解气体分析、绕组绝缘电阻的测量、绕组直流电阻的测量、介质损耗因数tgD检测、交流耐压试验、线圈变形试验、局部放电测量等。 1.油中溶解气体分析 在变压器诊断中, 单靠电气试验方法往往很难发现某些局部故障和发热缺陷, 而通过变压器油中气体的色谱分析这种化学检测的方法, 对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏而有效, 这已为大量故障诊断的实践所证明。油色谱分析的原理是基于任何一种特定的烃类气体的产生速率随温度而变化, 在特定温度下, 往往有某一种气体的产气率会出现最大值; 随着温度升高, 产气率
干式试验变压器温升试验主要是为了验证变压器的设计是否合理,以及冷却系统是否正常发挥了作用。配电变压器温升试验主要是为了检测顶层油温和高低压绕组的温升是否符合相关标准和技术协议书的要求。其在试验过程中,主要分为两个阶段,施加总耗阶段和额定电流阶段。在施加总耗损阶段,主要是为了测量油顶层温升。 在第二个阶段,当顶层温升测定完成后,可以施加额定电流一个小时,然后迅速切断电源,并打开短路接线,对高低压的电阻值进行测量。然后基于上述的测量数据,有效计算出变压器额定频率、额定电压和额定电流、低压绕组的平均温升等。在本文中,主要介绍干式变压器两种常用的温升试验方法,及模拟负载法和相互负载法。 在变压器试验过程中,温升试验是所需工作量最大且最为费时的一项试验。通过该试验的验证,能够有效衡量变压器的设计质量,检测变压器各部分的温升是否可以满足变压器的实际使用要求,为变压器的进一步设计优化,可以打下一个良好的基础。由于变压器的类型种类较大,需要选用针对性的温升试验方法,这样才能保证试验的效率和结果的准确性。 模拟负载法进行干式变压器的
燃烧、耐热、环境适应试验
本人刚刚开始接触专业,还请各位多多指教,前些天我们安装了一台1600KVA的变压器有些问题一直不明白:规范中的各相的直流电阻是指的次级直流电阻吗?线间的直流电阻是指的初级各个分接位置直流电阻吗?还有一点就是厂家提供的检验报告中的百分比值为最大值减去最小值再除以最小值,为什么和规范要求的计算方法不一致呢?相关规范:《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50150-91》第6.0.2 条 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA 及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;
本书比较系统地介绍了变压器试验的程序、方法、线路、设备以及近年来变压器最新试验技术,提出了试验过程中应注意的问题和故障诊断分析方法。本书内容充实、全面、先进、实用,可供变压器设计、制造、试验、使用及维修部门从事变压器试验工作的人员阅读。 目录前言第1章 变压器试验基础第2章 电压比测量及联结组标号检定第3章 绕组直流电阻测量第4章 变压器损耗测量及误差第5章 空载试验第6章 负载损耗和短路阻抗测量第7章 绝缘特性测量第8章 变压器的绝缘结构第9章 外施耐压试验 第10章 感应耐压试验第11章 局部放电测量第12章 雷电冲击电压试验及低电压冲击测量第13章 操作冲击电压试验第14章 无线电干扰测量第15章 变压器油试验第16章 温升试验第17章 变压器声级测定第18章 短路试验第19章 油流带电测量第20章 冷却装置试验第21章 分接开关试验
发一篇防雷变的文章,对专业人士可能有用
变压器检修与高电压试验
本人新人,弱弱的问下 一个新建电房,安装一套高压柜、一台SGB10-1000/10变压器、一套低压柜。那么关于变压器试验,我该套什么定额?电力变压器系统调试(容量kV·A以下) 2000么?需要在乘以什么系数不?因为有人和我说是一次设备本体试验,要乘以系数0.3。(关于变压器系统有个表:一次设备本体调试——30,附属高压二次设备试验——30,一次电流及回路检查——20,继电器及仪表试验——20)另外密集母线及高压电缆需要单独套试验的清单不?
六氟化硫sf6变压器南京首次耐压试验成功 纽瑞德气体讯:因为六氟化硫气体具有较强的灭弧性能,是很好的绝缘气体,日前六氟化硫气体被广泛运用于高压变压器等输电设
湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:电力变压器的温升试验方法温升试验是验证试品在额定工作状态下,主体所产生的总损耗(空载损耗与负载损耗)与散热装置热平衡的温度是否符合有关标准的规定,并验证产品结构的合理性,发现油箱(或外壳)和结构件上的局部过热的程度。1、温升试验的地点应清洁宽敞,在试品周围2m~3m处不得有墙壁、热源、杂物堆积及外来辐射气流等干扰,室内可有自然的通风,但不应引起显著的空气回流。以空气为冷却介质的试品,环境温度应在10℃~40℃;以水为冷却介质的试品,入口水温不得高于25℃。2、温升试验应摸拟试品在运行中最严格的状态,应在额定容量、最大电流分接进行。试验的额定条件为:铁心损耗等于空载损耗(校正值),线圏及附加损耗等于实测参考温度的负载损耗(额定容量、最大电流、最火负载损耗的分接)。当最大电流分接为最大损耗分接时,试验在最大电流分接进行;当最大电流分接与最大损耗分接不同时,试验一般应选择最严格的分接进行,并对另一要求进行折算。3、温升试验可釆用下列方法之一:<
变压器温升试验,一般是在绝缘、损耗、电压比和直流电阻等试验之后,按铭牌数据或有关规定进行。温升试验的目的就是要确定变压器各部件的温升是否符合有关标准规定的要求,从而为变压器长期安全运行提欧可靠依据。 下面为大家介绍几种变压器温升试验常见的试验方法。 一直接负载法 变压器的温升试验采用直接负载法时,在被试变压器的二次侧接以适当负载(如电炉、水阻、电感或电容器等),在一次侧施加额定电压,然后调节负载,使负载电流等于额定电流,其接线如图1所示。 图1:直接负载法的试验接线 Tx——被试变压器;Z——负载;PA——电流表;PV——电压表 当周围的气温为20±5℃,或冷却水人口温度为20~25℃时,允许以额定电流为试验条件,而不再加以校正。此时施加在一次侧的电压必须等于所在分接头的额定电压,偏差应不超过±2%。 直接负载法的试验工况与运行条件一致,其测量结果准确,可靠,有条件时应尽量采用这种方法。但因该试验所需的电源容量要大于被试品的容量,并且不易
MLZHT-III变压器综合试验台 | 产品简介 |用途: MLZHT-Ⅲ变压器综合试验台适用于供配电系统,变压器制造厂,工矿等企业等单位。该试验台集变压器多项试验功能于一体,具有变压器各项试验控制、监视、测量、保护等多种功能。该系统具有操作简单直观、性能可靠、测量数据准确等特点。能准确测量变压器的空载损耗、空载电流、负载损耗、阻抗电压、变比组别、绕组直流电阻;并自动换算到额定电压下的空载损耗、额定电流下和温度下负载损耗和阻抗电压百分比。另外该系统还可安全可靠完成变压器工频耐压试验、感应耐压试验以及变压器温升试验。为检测或修造变压器提供了可靠的数据。 MLZHT-Ⅲ变压器综合试验台是在MLZHT-II的基础上增加其部分功能,使得该系统更智能化、现代化、操
近期我司收到徐大堡核电站一条关于串级试验变压器的询价信息,协议中的技术要求如下: 那么这个技术参数我们看出三台试验变压器的是同电压等级不同容量的。那么问题是这三台串级试验变压器的总电压能升多高,操作台总容量应该配多大? 关于串级变压器的相关问题 串级试验变压器有什么好处? 串级试验变压器,体积小,重量轻,易于搬运及运输。对于高电压等级下的试验变压器,更经济结构更简单。由于串级由多个单
1、输出电压不接负载,试验变压器应能升至额定电压,保持1分钟,不应出现击穿放电等现象。2、输出容量作耐压试验,看电压是否达到要求。3、保护调压器必须在零位才能合闸,当达到预设的过压保护点或过流保护点后,设备应能发出告警信号。