干式试验变压器温升试验
干式试验变压器温升试验主要是为了验证变压器的设计是否合理,以及冷却系统是否正常发挥了作用。配电变压器温升试验主要是为了检测顶层油温和高低压绕组的温升是否符合相关标准和技术协议书的要求。其在试验过程中,主要分为两个阶段,施加总耗阶段和额定电流阶段。在施加总耗损阶段,主要是为了测量油顶层温升。 在第二个阶段,当顶层温升测定完成后,可以施加额定电流一个小时,然后迅速切断电源,并打开短路接线,对高低压的电阻值进行测量。然后基于上述的测量数据,有效计算出变压器额定频率、额定电压和额定电流、低压绕组的平均温升等。在本文中,主要介绍干式变压器两种常用的温升试验方法,及模拟负载法和相互负载法。 在变压器试验过程中,温升试验是所需工作量最大且最为费时的一项试验。通过该试验的验证,能够有效衡量变压器的设计质量,检测变压器各部分的温升是否可以满足变压器的实际使用要求,为变压器的进一步设计优化,可以打下一个良好的基础。由于变压器的类型种类较大,需要选用针对性的温升试验方法,这样才能保证试验的效率和结果的准确性。 模拟负载法进行干式变压器的
高导铜材项目干式变压器招标
高导铜材项目干式变压器招标所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其他所属地区:安徽省铜陵有色金属集团股份有限公司高导铜材项目干式变压器日期:2013年1月14日招标编号:JCH20130352376铜陵有色金属集团股份有限公司高导铜材项目系经过项目审批部门备案的企业投资项目,欢迎满足资格条件的潜在投标人索取招标文件投标。1、招标内容:干式变压器 数量:6台,清单如下:设备名称 规格型号 数量干式变压器 SCB11-2000/10,2000kVA10±2×2.5%/0.4kV;Dyn11;Uk=6% 1干式变压器 SCB11-2500/10,2500kVA10±2×2.5%/0.69kV;Dyn11;Uk=8% 1干式变压器 SCB11-1250/10,1250kVA10±2×2.5%/0.4kV;Dyn11;Uk=6% 1干式变压器 SCB11-2500/10,2500kVA
干式和油浸式变压器项目招标-zt
干式和油浸式变压器项目招标公告(上海)招标有限公司受 业主 (以下称项目单位)委托, 就其宽厚板轧机工程干式和油浸式变压器项目所需的下列货物进行国内招标 。 欢迎具有生产和供货能力的厂商参加投标。 1、招标编号:0721-206398BSP-472 招标有限公司受买方委托对下列产品及服务进行国内招标 。现请合格投标人参加投标。 2、招标货物名称、数量及主要技术参数: 标段一:油浸式整流变压器38台 1).主车间10KV油浸式整流变压器37台; 交货期:2007年2月15日. 2).板加区10KV油浸式整流变压器1台; 交货期:2007年2月15日. 标段二:油浸式动力变压器35台 1).主车间10KV油浸式动力变压器35台; 交货期:2007年1月30日. 标段三:干式变压器10台 1).主车间干式动力变压器4台; 交货期:2007年1月30日. 2).板加区干式整流变压器4台; 交货期:2007年2月28日. 3).主车间干式整流变压器2台; 交
垃圾发电项目干式变压器采购招标
垃圾发电项目干式变压器采购招标开标时间: 2012-07-18 00:00:00.0 招标方式: 货物招标 标讯类别: 国内招标 资金来源: 其它 信息详情受北京中科通用能源环保有限责任公司委托,现公告邀请中华人民共和国境内有类似设备供货业绩及相应的履约能力的潜在投标人就下述项目的设备供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。1.招标范围:招标编号:STC12A109设备名称详细情况:干式变压器 4台 主要规格参数:SCB10-1600/10.5(带外壳);交货地点:江苏省淮安市交货期详见招标文件。2.购买招标文件时间:自公告之日起至2012年7月4日止,每天上午9:00 至 11:30,下午14:30至16:30(北京时间)。3.招标文件售价:价格为500元人民币(大写:伍佰元人民币整),售后不退报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真到010-63347880联
高导铜材项目干式变压器招标公告
高导铜材项目干式变压器招标公告所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其他所属地区:安徽省铜陵有色金属集团股份有限公司高导铜材项目干式变压器日期:2013年1月14日招标编号:JCH20130352376铜陵有色金属集团股份有限公司高导铜材项目系经过项目审批部门备案的企业投资项目,欢迎满足资格条件的潜在投标人索取招标文件投标。1、招标内容:干式变压器 数量:6台,清单如下:设备名称规格型号数量干式变压器SCB11-2000/10,2000kVA10±2×2.5%/0.4kV;Dyn11;Uk=6%1干式变压器SCB11-2500/10,2500kVA10±2×2.5%/0.69kV;Dyn11;Uk=8%1干式变压器SCB11-1250/10,1250kVA10±2×2.5%/0.4kV;Dyn11;Uk=6%1
使用干式试验变压器的注意事项
武汉合众电气干式试验变压器安全注意事项说明: 试验设备的布置,对人身和周围要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置设备及施放高压试验引线。 试验现场应安装围栏,悬挂“止步!高压危险”标示。 试验高压引线要有支撑或牵引绝缘物。每隔一段及电缆另一端应派人看守,防止有人靠近和从底下穿过。 直流高压试验微安表最好处在高电位,除有屏蔽盒外,还应有过流自动保护装置,以防止突发性击穿短路或放电时表烧坏。 工频耐压试验,请注意验算设备容量是否足够,并能避免发生谐振。 工作地线(高压尾、稳压电容末端接地线)与保护地线(控制箱外壳)应予分别可靠接地, 试验中如有电源不规则摆动,必须影响高压输出稳定,此时应请电焊等冲击用电暂停片刻或查找其它原因。 试验工作对气候(温度、湿度)的要求符合试验规程的要求,必须时采取屏蔽措施。 试验过程中如发现电压表指针摆动大,电流表指示急剧增加或被试品有冒烟、跳火、焦味异常响声等应立即停止试验,切断电源,检查原因。 高压测试工作要严格执行电力部颁发的安全工
干式变压器的应用和选择
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡