干式试验变压器温升试验
干式试验变压器温升试验主要是为了验证变压器的设计是否合理,以及冷却系统是否正常发挥了作用。配电变压器温升试验主要是为了检测顶层油温和高低压绕组的温升是否符合相关标准和技术协议书的要求。其在试验过程中,主要分为两个阶段,施加总耗阶段和额定电流阶段。在施加总耗损阶段,主要是为了测量油顶层温升。 在第二个阶段,当顶层温升测定完成后,可以施加额定电流一个小时,然后迅速切断电源,并打开短路接线,对高低压的电阻值进行测量。然后基于上述的测量数据,有效计算出变压器额定频率、额定电压和额定电流、低压绕组的平均温升等。在本文中,主要介绍干式变压器两种常用的温升试验方法,及模拟负载法和相互负载法。 在变压器试验过程中,温升试验是所需工作量最大且最为费时的一项试验。通过该试验的验证,能够有效衡量变压器的设计质量,检测变压器各部分的温升是否可以满足变压器的实际使用要求,为变压器的进一步设计优化,可以打下一个良好的基础。由于变压器的类型种类较大,需要选用针对性的温升试验方法,这样才能保证试验的效率和结果的准确性。 模拟负载法进行干式变压器的
使用干式试验变压器的注意事项
武汉合众电气干式试验变压器安全注意事项说明: 试验设备的布置,对人身和周围要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置设备及施放高压试验引线。 试验现场应安装围栏,悬挂“止步!高压危险”标示。 试验高压引线要有支撑或牵引绝缘物。每隔一段及电缆另一端应派人看守,防止有人靠近和从底下穿过。 直流高压试验微安表最好处在高电位,除有屏蔽盒外,还应有过流自动保护装置,以防止突发性击穿短路或放电时表烧坏。 工频耐压试验,请注意验算设备容量是否足够,并能避免发生谐振。 工作地线(高压尾、稳压电容末端接地线)与保护地线(控制箱外壳)应予分别可靠接地, 试验中如有电源不规则摆动,必须影响高压输出稳定,此时应请电焊等冲击用电暂停片刻或查找其它原因。 试验工作对气候(温度、湿度)的要求符合试验规程的要求,必须时采取屏蔽措施。 试验过程中如发现电压表指针摆动大,电流表指示急剧增加或被试品有冒烟、跳火、焦味异常响声等应立即停止试验,切断电源,检查原因。 高压测试工作要严格执行电力部颁发的安全工