锅炉水位表的安全技术要求
1. 每台锅炉应装两个彼此独立的水位表 ( 即各水位表的汽、水连管分别接到锅筒上 ) 。但蒸发量《 0.5t/h 的锅炉、电 加热锅炉、额定蒸发量小于或等于 2t/h 。且装有一套可靠的 水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉 , 可以只装一个直读式水位表。 2. 水位表应装在便于观察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 应加装远程水位显示装置。 3. 用远程水位显示装置监视水位的锅炉 , 控制室内应有 两个可靠的远程水位显示装置 , 同时运行中必须保证有一个 直读式水位表正常工作。 4. 水位表应有下列标志和防护装置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高 5Omm, 且应比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 见边缘应比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 为防止水位表损坏时伤人 , 玻璃
锅炉是用什么参数选择的
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W