鼓风式锅炉阀门采购事宜
鼓风式锅炉阀门采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,在当前市场经济环境里是不完善的。因为阀门制造厂家为了产品的竞争,各自均在阀门统一设计的构思下,进行不同的创新,形成了各自的企业标准及产品个性。因此在阀门采购时较详尽的提出技术要求,与厂家协调取得共识,作为阀门采购合同的附件是十分必要的。 1.通用要求 1.1阀门规格及类别,应符合管道设计文件的要求。 1.2阀门的型号应注明依据的国标编号要求。若是企业标准,应注明型号的相关说明。 1.3阀门工作压力,要求≥管道的工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于管道实际的工压;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值而不渗漏;阀门开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求。 1.4阀门制造标准,应说明依据的国标编号,若是企业标准,采购合同上应附企业文件。 2.阀门标质 2.1鼓风式锅炉的阀体材质,应以球墨铸铁为主,并注明牌号及铸铁实际的物理化学检测数据。 2.2阀杆材质,力求不锈钢阀杆(2CR13),大口径阀门也应是
浅谈锅炉阀门的适用场合
锅炉阀门按用途和作用分类 截断阀类主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。 调节阀类主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。 止回阀类用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。 分流阀类用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。 安全阀类用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。 锅炉阀门主要参数分类 (一)按压力分类 真空阀工作压力低于标准大气压的阀门。 低压阀公称压力PN小于1.6MPa的阀门。 中压阀公称压力PN2.5~6.4MPa的阀门。 高压阀公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。 超高压阀公称压力PN大于100MPa的阀门。 (二)按介质温度分类 高温阀t大于450C的阀门。 中温阀120C小于t小于450C的阀门。 常温阀-40C小于t小于120C的阀门。 低
锅炉水位表的安全技术要求
1. 每台锅炉应装两个彼此独立的水位表 ( 即各水位表的汽、水连管分别接到锅筒上 ) 。但蒸发量《 0.5t/h 的锅炉、电 加热锅炉、额定蒸发量小于或等于 2t/h 。且装有一套可靠的 水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉 , 可以只装一个直读式水位表。 2. 水位表应装在便于观察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 应加装远程水位显示装置。 3. 用远程水位显示装置监视水位的锅炉 , 控制室内应有 两个可靠的远程水位显示装置 , 同时运行中必须保证有一个 直读式水位表正常工作。 4. 水位表应有下列标志和防护装置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高 5Omm, 且应比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 见边缘应比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 为防止水位表损坏时伤人 , 玻璃