[锅炉]省煤器出口阀门的思考?
xinshou402
xinshou402 Lv.2
2006年10月27日 22:09:59
只看楼主

我单位的锅炉是蒸汽锅炉,省煤器是钢管式的,省煤器图纸回水管上有一个支线是回到软化水箱的,上面有一个截止阀,我想不通它是干什么用的,给锅炉给水时,它就得闭上了,要不然水不就流回到软化水箱里去了吗?那还怎么给锅炉给水呢?

我单位的锅炉是蒸汽锅炉,省煤器是钢管式的,省煤器图纸回水管上有一个支线是回到软化水箱的,上面有一个截止阀,我想不通它是干什么用的,给锅炉给水时,它就得闭上了,要不然水不就流回到软化水箱里去了吗?那还怎么给锅炉给水呢?
免费打赏
lhnlovedun
2006年10月27日 22:41:30
2楼
你这个阀门在点火时是开启的,当锅炉汽包水满了之后,而这时又不能有蒸汽产生,也不能给锅炉上水,省煤器里水的温度又在换热中上升,所以开启这个阀门跟软化水箱形成一个循环管路,保证水不汽化,也可以避免省煤器承受过高的压力。不过如果你们的烟道也有旁通的话,那省煤器的这个环路相当于二重保护了。