关于漏电断路器的再说明
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
又是关于漏电断路器的问题
今天到一同事家处理故障,家中厨房的漏电开关合不上了,漏电指示弹出,是国产正泰的,为双级双线的16A,厨房有四个插座,以为插座受潮,全部打开后,挑开火线,仍然合不上,漏电指示还是弹出,后来测试开关,挑掉出线,在开关的出线桩拿灯泡一试,闪烁,判断应该是漏电开关有问题了,把线接至旁边一模一样的漏电开关下,开关可以合上。后来同事买来一施耐德的双极双线漏电开关,怪事出现了,进线处为左火右零,出线将原来的零线接到标有“N”的端子里,结果合不上闸,仍然为漏电指示,后来把出线的零火对调后,重合成功。回来与同事探讨此事,想来应该是原来的火线可能与地线间有泄露电流,不知道本坛的各位大侠如何看?为什么在国产正泰上就正常,施耐德的就不行?
关于漏电断路器损坏原因
毕业后,一直在从事电子厂房的电气工作,很少用到塑壳漏电断路器,现在工地施工现场布置临时用电,定制了一批二级箱,里面分开关选用的型号规格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏电开关,自从投入使用后,先后发生两次箱内开关漏保失灵问题,第一次是在工地突然停电又来电之后;第二次是二级箱在现场搁置了一段时间后,后把开关拆开后,里面有个1.8K的电阻,用1KV兆欧表摇测了绝缘能力为0,而新的开关里面绝缘电阻是有的。第一次我分析是突然停电又来电造成漏保被冲击坏,但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不应该出现这么多损坏的啊。我想问下大侠们:1、我所用的这种型号的漏电保护器是电子式的还是电磁式的,在施工现场临时用电是否使用电磁式的会更好?2、请大家帮我分析下第二次漏保损坏的原因。3、如果推荐使用的开关型号,大家有那种适合的德力西型号推荐一下。
断路器对于防火的重要性
日前经过一些工业区,总能够看到各家公司和路边有着各种防火的宣传标语。其实防火一方面在于宣传工作的需要。另外一方面也在于在源头上要做好有关的防火工作,也就是说要杜绝着火源。而在工业区里面,最大的着火源就是我们的电路系统,由于电气元件的故障造成的火灾随处可见,由于违规用电造成的火灾同样非常多。而如果能够按照电气系统的有关规范来进行设置的话,我们会发现其实火灾并没有那么容易发生,当然这需要进行有序的管理。这里我们说到一种对于防火来说非常重要的电气元件,那就是断路器。根据字面上的理解来说就是能够自动断路,其实就是在遇到电气短路的时候,我们的断路器能够第一时间工作。让整个电路自动断开,电路断开以后自然不需要担心着火的问题。而如果在断路的一瞬间着火的话,其实也可以自己将火扑灭掉。因为那个时候已经不属于电火了,这样的情况下可以使用灭火器和水来灭火,不会存在任何问题。而如果还带电的话,使用水来灭火的话,只会让火灾更加严重。所以如果我们要防火的话,一定要在电气系统和线路中先要做好准备,当然断路器是一个重要的环节。而如果我们采