关于漏电断路器的再说明
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
断路器对于防火的重要性
日前经过一些工业区,总能够看到各家公司和路边有着各种防火的宣传标语。其实防火一方面在于宣传工作的需要。另外一方面也在于在源头上要做好有关的防火工作,也就是说要杜绝着火源。而在工业区里面,最大的着火源就是我们的电路系统,由于电气元件的故障造成的火灾随处可见,由于违规用电造成的火灾同样非常多。而如果能够按照电气系统的有关规范来进行设置的话,我们会发现其实火灾并没有那么容易发生,当然这需要进行有序的管理。这里我们说到一种对于防火来说非常重要的电气元件,那就是断路器。根据字面上的理解来说就是能够自动断路,其实就是在遇到电气短路的时候,我们的断路器能够第一时间工作。让整个电路自动断开,电路断开以后自然不需要担心着火的问题。而如果在断路的一瞬间着火的话,其实也可以自己将火扑灭掉。因为那个时候已经不属于电火了,这样的情况下可以使用灭火器和水来灭火,不会存在任何问题。而如果还带电的话,使用水来灭火的话,只会让火灾更加严重。所以如果我们要防火的话,一定要在电气系统和线路中先要做好准备,当然断路器是一个重要的环节。而如果我们采
求助:关于漏电断路器的问题.
请教大家一个问题,是这样的,三极漏电开关(设置漏电电流为300mA).进线端均接好电,如果单独引一相接一个220V,1000W的照明负载.问如何接才能保证开关不动作.谢谢高手指点!这是我在售后服务中遇到的一个问题,当时情况是这个的.有五台漏电开关(均是三极400A),进线端都接好电,其中有两台出线端什么都没接,其他三台接有不同大小的负载.均正常工作.由于需要,需要临时接一个220V,1000W的照明负载,就从开关引一相做为220V电源,前两台开关动作,正常.可是后面三台开关不动作,按照分析,应该是动作啊,因为产生一个5A的不平衡电流,当时也没有仔细研究后面那三台的负载是如何接线的,所以请教高手指点.(漏电开关均没有问题)