风机盘管的循环类型有哪些
风机盘管的循环类型 : 双级蒸气压缩式风机盘管制冷循环基本类型 双级压缩制冷循环是在单级压缩制冷循环的基础上发展起来的。单级压缩制冷循环是把来自蒸发器的气体育按压缩至冷凝压力;风机盘管而双级压缩则分两个阶段进行压缩,将来自蒸发器的低温、低压制冷剂蒸气光用低压级压缩机(或低压缸)压缩到适当的中间压力之后,风机盘管进入高压级压缩机(或高压缸)再次压缩到冷凝压力,排入冷凝器中。因此,双级压缩可以由两台压缩机完成,组成的系统称为两机双级系统(又称配组式双级系统),其中一台为低压级压缩机,风机盘管另一台为高压级压缩机;也可以由一台压缩机完成,组成的系统称为单机双级系统,其中部分气缸作为高压缸,其余气缸作为低压缸。 双级压缩制冷循环,由于它们的节流级数以及中间冷却方式不同造成双级压缩制冷循环的形式不同。节流级数分为一级节流和二级节流。中间冷却方式分为中间完全冷却、风机盘管中间不完全冷却和中间不冷却二种。 —级节流,是指由冷凝压力到蒸发压力由一个节
供热循环系统中(1992lxm)的各种阻力分析
供热循环系统中(1992lxm)的各种阻力分析摘要:供热循环系统的阻力主要来自两个方面,一是热水在输送管道中流动产生的阻力,叫做沿程阻力;二是由于各种水利元件和供热设备对水的流动产生的阻力,叫做局部阻力。对于沿程阻力,根据规范中规定:最不利环路的比摩阻应在30-60Pa/m,其它环路的比摩阻应小于等于300 Pa/m,同时循环水的流速小于等于3m/s。对于各种供热设备的局部阻力,不同的产品有不同的标准。供热系统最不利环路中的局部阻力和沿程阻力的大小决定了选用循环水泵扬程的大小,循环水泵扬程的大小直接影响着水泵电耗的大小,因此,有必要对供热系统中,涉及最不利环路的各种阻力进行仔细的分析。 供热循环系统的阻力主要来自两个方面,一是热水在输送管道中流动产生的阻力,叫做沿程阻力;二是由于各种水利元件和供热设备对水的流动产生的阻力,叫做局部阻力。对于沿程阻力,根据规范中规定:最不利环路的比摩阻应在30-60Pa/m,其它环路的比摩阻应小于等于300 Pa/m,同时循环水的流速小于等于3m/s。对于各种供热设备的局部阻力,不同的产品有不同的标准。供热系统最不利环路中的