新人求助。求供热循环泵流量。
co1482977716517
2016年12月30日 10:18:22
来自于采暖供热
只看楼主

以前不是业内从业人员。目前研究供热节能问题。上级领导指定热耗指标32w/m2。已知二次网供回水温度T1.T2。已知一个单元供热面积F。如何求二次网这个单元的流量。 请大家给予指点,谢谢大家!

以前不是业内从业人员。目前研究供热节能问题。
上级领导指定热耗指标32w/m2。已知二次网供回水温度T1.T2。已知一个单元供热面积F。如何求二次网这个单元的流量。
请大家给予指点,谢谢大家!
免费打赏
守拙求进
2016年12月30日 14:02:01
2楼
热指标和供热面积知道,热负荷就可以算出来了,供回水温度知道,温差就出来了。流量就是热负荷(KW)乘以0.859,再除以供回水温差,算出的流量单位是立方米每小时。
回复
co1482977716517
2017年01月01日 13:26:58
3楼
守拙求进 发表于 2016-12-30 14:02 热指标和供热面积知道,热负荷就可以算出来了,供回水温度知道,温差就出来了。流量就是热负荷(KW)乘以0. …首先谢谢您的指点。我自己查到的G=3.6Q/(C(T1-T2))这个公式,其中C比容取4.1868。正好跟您说的3.6/4.1868=0.859。但是算出来的结果自己都觉得蒙:'(。您能举个例子么?给您添麻烦了。
回复
守拙求进
2017年01月01日 17:45:16
4楼
其实都是从Q=CMT推的,比热容c单位是kJ /(kg·K),质量M单位是kg,T则是温度变化值,最后得到的Q单位是KJ。假设溶液是水,c取4.187kJ /(kg·K),密度取1000kg/m3,最后得到我上面说的那个公式。假设末端负荷是2500KW,供回水温度是75/50℃,则流量就是2500XO.859/(75-50)=85.9m3/h
回复
守拙求进
2017年01月01日 17:48:44
5楼
守拙求进 发表于 2017-1-1 17:45 其实都是从Q=CMT推的,比热容c单位是kJ /(kg·K),质量M单位是kg,T则是温度变化值,最后得到的Q单位是KJ。 …嚓,溶液是混合物,口误了
回复
qq_1483280696579
2017年01月01日 22:34:57
6楼

小白表示很蒙啊,我现在已知流量,温差,求换热器的换出来的热量,怎么算啊,是,流量✖️温差✖️4.187除以1000吗,求助高手赐教
回复
vk3001h
2017年01月03日 09:26:01
7楼
电工小邱 发表于 2017-1-1 22:34 小白表示很蒙啊,我现在已知流量,温差,求换热器的换出来的热量,怎么算啊,是,流量✖温差 …Q(热量,单位:w)=0.86*流量(单位:kg/h)*温差(单位:°C)
回复
co1482977716517
2017年01月04日 10:36:25
8楼
守拙求进 发表于 2017-1-1 17:45 其实都是从Q=CMT推的,比热容c单位是kJ /(kg·K),质量M单位是kg,T则是温度变化值,最后得到的Q单位是KJ。 …万分感谢!谢谢您的指点。这下我就明白了。
回复