急 请教 电厂用供热循环泵扬程问题
kqbfw
kqbfw Lv.2
2008年02月21日 22:14:04
来自于采暖供热
只看楼主

此电厂用供热循环泵Q=100 ,H=50 ,功率30KW4极 3台 最高楼层 7层,已知管网阻力约25-30M 问题:2台泵运行 出口阀只能开约20% 电流55A (电机额定电流56.8A)法门继续开就电机过载保护,管网出口压力7.5KG 入口压力2.6KG 补水泵变频定压约2.5KG 自我判断是循环泵设计泵扬程过高 ,流量不够 (因去年运行2台正常,今年新加管网 但新增不多 )建议切割叶轮 但设计院的老教授说跟扬程过大没关系

此电厂用供热循环泵Q=100 ,H=50 ,功率30KW4极 3台 最高楼层 7层,已知管网阻力约25-30M
问题:2台泵运行 出口阀只能开约20% 电流55A (电机额定电流56.8A)法门继续开就电机过载保护,
管网出口压力7.5KG 入口压力2.6KG 补水泵变频定压约2.5KG
自我判断是循环泵设计泵扬程过高 ,流量不够 (因去年运行2台正常,今年新加管网 但新增不多 )建议切割叶轮 但设计院的老教授说跟扬程过大没关系
是泵的电机配的过小 ,
请高手指点是否泵的扬程过高 流量不够
免费打赏
kqbfw
2008年02月21日 23:54:30
2楼
请大侠帮忙分析 急盼回复 谢
回复
xuehong11
2008年02月22日 11:06:11
3楼
楼主参考下面http://co.163.com/forum/content/91_952192_1.htm,看是否有帮助
回复
kqbfw
2008年02月22日 21:54:04
4楼
谢谢3楼 指点 但是如过切割叶轮是否会影响流量的减小? 原Q=100 H=50
如切割扬程到38M时Q=? 帮忙计算 我是很外行人 谢谢
回复
duanguixu
2008年02月23日 20:24:18
5楼
造成这种状况的原因可能是水泵特性曲线和网路实际特性曲线无交点。从特性曲线分析,可采取的方法:1更换水泵2;更换电机3;切削叶轮。
回复
zhangguangxin197
2008年02月23日 21:40:03
6楼
我的经验是:泵选得有问题。扬程100%高了。建议重选。再没合适的泵就并配变频器。
回复
chinalnkydlzc
2008年02月24日 09:44:07
7楼
管网出口压力7.5KG 入口压力2.6KG ,这就有5KG了啊!这个数据有问题啊!请问二泵运行时,单泵的进出口压力是多少?
回复
chinalnkydlzc
2008年02月24日 09:45:56
8楼
在现有基础上,确定外管网调平后,再来分析水泵的问题!关阀运行一定不好!
回复
kqbfw
2008年02月24日 23:52:22
9楼
谢谢各位 急了我N天的问题 算 是有进展了 ,。 依次判定是扬程高 ,实际管网的阻力只有不到30M ,我把板换以外的 阀门都相应的关了点(目的是增加管网阻力)特别是回水阀门关小点, 管道的阻力提高后 可打开泵出口阀门,也不过载,压力5。5KG 设计院的老头才相信是扬程选高了(刚开始时我就给他解释是设计问题,设计扬程高 老头还跟我急了)现在他才同意先更换叶轮 后看效果 ,不合适在换泵 , GO GO GO 终于把设计院的老头说服了
也谢谢各位 ,以后有问题 请教望多多关照(俺是泵厂售后,问题也多)
回复
xuehong11
2008年02月25日 10:07:26
10楼

很高兴,楼主的问题解决了,现在设计单位有些设计人在选择水泵时很少考虑系统阻力,将水泵的扬程选得过高,我过去在审图时就提过,将其水泵参数改小,正好你的案例可以给那些盲目选择设备的人上了一课。
回复