我看楼内算上地热10mH2O足够,换热站距离很近,就算多加点,再加5米换热站内损失5米循环压头有20米够 了吧?我算得没错吧?谢谢!
我看楼内算上地热10mH2O足够,换热站距离很近,就算多加点,再加5米
换热站内损失5米
循环压头有20米够 了吧?我算得没错吧?
谢谢!
2楼
应该没问题 选用25 怎样 有得板换阻力大 还有过滤器要考虑有部分堵塞得情况
回复
3楼
以下是引用hrbvivian在2005-05-23 15:39:08发表的内容:
我看楼内算上地热10mH2O足够,换热站距离很近,就算多加点,再加5米换热站内损失5米循环压头有20米够 了吧?
为什么不动手具体算一下呢?
回复
4楼
楼上滴
不好意思,因为偶是甲方滴,觉得我只要个估算的就行了。
我看设计者给做的循环泵都35米了,觉得实在是有些大
回复
5楼
就是大 实际中运行有10米运行压差就可以 在加机房阻力 你说35大不大
回复
6楼
hrbvivian朋友,估算也应该有章法,换热站水力损失{换热器(汽水损失为2-12MH2O;水水1-2MH2O)、除污器、分集水器、水泵等}+供回水外网水力损失(可按60-80PA/M估算)+用户压差(图纸施工说明中有)。由此可见换热站水力损失,不确定因素较多,相对变化大些。
回复
7楼
我们的29层的循环水泵才28m的扬程,完全够用了.泵还设在地下一层.
回复
8楼
谢 谢楼上两位,谢谢谢谢
回复
9楼
那水柱压头不用计算在内吗?望指教!
回复
10楼
一般15米就足够了.大了浪费还对设备不好