相关推荐:
知识点:静水压线 1、热水锅炉增设进出口连通管的作用及注意事项: (1)减小热源阻力,降低压降。(2)当锅炉偶发故障时可及时检修,不影响外网供水。(3)改变运行方式便于调节。(4)供暖初期冷运行时可减少运行费用。 2、旁通管选择注意事项: (1)管径一般比主管径小一号到二号,但不得小于锅炉入口管径。
知识点:静水压线
(1)减小热源阻力,降低压降。
(2)当锅炉偶发故障时可及时检修,不影响外网供水。
(3)改变运行方式便于调节。
(4)供暖初期冷运行时可减少运行费用。
(1)管径一般比主管径小一号到二号,但不得小于锅炉入口管径。
(2)旁通管上要装阀门,阀门要选用可调节流量特性好阀门。
(3)旁通管不要直接接到分水器上。
补水泵的作用是向系统充满水,并保证系统总是充满水;它的扬程主要取决于最高建筑物的高度且高于建筑物,流量取决与补水量。循环泵的作用是使系统中的水以一定的流量转起来;他的流量取决于供暖面积,扬程取决于系统阻力。
循环水泵的出口阀门不能全开,主要是系统阻力小,网络特性曲线右移,由于流量增加造成轴功率急剧上升,因电流过高而烧坏电机,如能在系统中安装自力式流量控制阀,限制流量,增加系统阻力,出口阀即可全部打开。
当泵的流量为额定流量时泵的效率最高。
(1)要使整个供暖系统的全部设备容量相互匹配;
(2)注意供暖设备的极限工作能力,例如:循环泵的扬程、流量和功率;
(3)注意供暖管网的极限输送能力;
(4)注意热网的水力工况变化和新老热用户的兼容;
从分水器与集水器上的压力值来判断热网资用压头的大小,从循环水泵出口压力值与供热设备出口压力值检查热源内阻大小;从集水器与分水器的温度值差看热网的运行效果;从热源设备出入口的温度值查看热源设备的出力;从换热器一、二次系统出入口温差查一次网水平失调。
在热水网路中,某一用户在其它用户流量改变时,保持本身的流量不变的一种能力。
(1)相对的减少网络干管的压降或相对的增大用户系统的压降。
(2)合理的安装自力式流量控制阀。
很难,因为调整流量改变了系统的阻力特性系数,循环水泵的流量、扬程均发生变化,其它单体压差也会变化,流量就跟着变化,当然调整过的单体流量也会变化,这就需要反复调整,才能使流量接近要求,即系统勉强达到平衡,而一旦有人在动阀门,整个系统的平衡又被破坏了,再次出现水力失调现象。
因为解决水力失调的方法是使单体获得合适的供回水压差,而同程式热网并不能满足这一要求,同程式热网如果设计合理的话,能使各单体供回水压差基本接近,而各单体的资用压头并不相等,这样水力失调仍不可避免,如果热网设计不合理的话,仍会出现单体供回水压差过大的现象,有时甚至供回水压差为负值(循环水倒流)的现象。因此同程式热网并不能从根本上解决水平水力失调的问题。
(1)单体从热网所得循环水量不足(单体供回水压差不够)。
(2)供水温度太低。
(3)单体供回水阀门开度不够;
(4)单体内部设计不合理,原因:有些住户散热器散热面积与围护耗热量不符(有的过大,有的过小);分户计量的存在楼层间的垂直失调,用户内部存在水平失调;楼内存在主管线的水平失调,也存在楼层间的垂直失调;
(5)局部管道、阀门、散热器堵塞;
(6)单体内有些阀门开度不够;
横坐标表示供热系统的管道单管长度(m)纵坐标表示地形高度、建筑高度、动水压线高度、静水压线高度(m)。
保证用户有足够的资用压头,保证散热设备不被压坏,保证供热系统充满水不倒空,保证系统不汽化。
(1)加大泵机组增加循环流量;
(2)调节热用户供、回水阀门;
(3)加粗末端热用户管道直径;
(4)采用同程供热方式;
(5)在局部热用户供、回水管道上安装增压泵;
(6)安装调压控制板或平衡阀等,限制部分热用户流量;
(1)散热器数量太少,供给房间的热量小于房间通过围护结构的散热量;
(2)房屋围护结构不合理;
(3)散热器布置位置不合理;
(4)新房子,潮气重,散热快。
有质调、量调和质量并调三种方式;其中质调方式适合自力式流量控制阀。
定流量系统选用自力式流量控制阀;变流量系统选用自力式压差控制阀;
根据用户提供供暖建筑面积算出流量值(按1000m2建筑面积需3m3/h循环水计算),在自力式流量控制阀的最佳流量范围确定它的规格。
变频控制的优点是:节能;运行工况稳定;软启动;保护设备;
(1)按已知的热媒的流量和压力损失,确定管道的管径;
(2)按已知的热媒流量和管道管径,计算管道的压力损失;
(3)按已知的管道直径和允许压力损失,计算或核算管道中的流量,并确定循环泵的扬程及流量,并绘制出水压图。
目的:使供暖系统能在稳定状态下运行,保证系统不倒空、不汽化;
方式:膨胀水箱定压;补水泵定压;稳压罐气体定压;变频补水泵定压等;
(1)机械振动;
(2)汽蚀;
(3)流速过大,阀前压力和阀后压力降过大;
(4)配套的管路布置不合理。
调解时间:有足够的排污时间后,确认已正常运行时进行调解;
注意事项:流量要合适,动作要轻;调解费力时注意检查阀门有无故障;
不能,因为减压阀的流量是可变的,流量控制阀的流量是不可变的,它俩有本质的区别,所以流量控制阀不能当减压阀用。但有时因循环水泵扬程及流量均过大造成供水压力过高,超过散热器承压,而回水压力不高,这时可在供水干管上安装自力式流量控制阀起到减压作用,甚至效果比减压阀好,有时因地势偏差大,地势低的地方供水上安装自力式流量控制阀可减小散热器承压。
一些小热网,特别是新热网,零漏点,当启炉升温很快时,水温升高,体积膨胀,造成系统压力升高,超过规定压力。
解决方法:(1)用膨胀水箱定压;(2)将锅炉的安全阀的设定启动压力尽量定高一些。同时,要用变频补水泵,定压点尽量定的低一些,但要保障系统高点不缺水。
(1)采暖入口的除污器。
(2)锅炉、换热器、水泵、除污器两端的压力表。
(3)锅炉、换热器两端的温度计。
(4)系统高端和最低端要装压力表。
(1)采用量调解的系统;
(2)采用蒸汽供热的系统;
(3)供、回水压差接近或小于控制阀启动压差的系统;
(4)热用户平均流量小于2Kg/m2的系统;
(5)比摩阻R>200Pa/m的系统;
(6)系统中不明的失水点过多回水定压维持不了正常值的系统;
(7)水质差、污物、泥沙含量高的系统;
(8)只想安装在末端的系统;
有多种原因,如气堵、管堵污物、截断阀掉砣等,也可能是流量阀出现了故障,如果是某处堵了气,或是有污物,拆了流量阀重新运行,很有可能污物冲走、气堵排除,系统就热了。
在这种情况下,人们很可能就认为是流量阀有问,正确的判断方法应是这样的:在同一个热网中,将流量阀的凉阀和热阀互换安装,将出现四种情况:一是都热了,说明凉阀无问题,是气堵、污物堵的问题;二是都凉了,说明凉阀有问题,同时不热系统也有问题;三是凉阀还凉,热阀还热,证明是凉阀有问题;四是凉阀热了,热阀凉了,说明凉阀无问题,应检查系统其他问题等。
(1)在每个单体入户回水管上加装流量控制阀;
(2)按1000m2建筑面积3m3/h的流量进行设定。
说明:这样安装既解决了系统定压问题,使系统不缺水,又解决了热网系统平衡问题。
最后为大家奉上管网图
常见符号名称与图例