框支柱与框架柱有什么区别?还有什么是芯柱?
本帖最后由 旭日东升 于 2013-12-20 17:22 编辑 框支梁与框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的梁柱为KZZ和KZL。 框与柱与框架柱的区别也就是所用部位不同,然后结构设计时所考虑的也就不尽相同了。 芯柱呢,在砌体规范及结构设计中有定义的,只是目前为止,我没有做过有芯柱的工程,先把芯柱的定义写在这儿吧 芯柱是墙体砌筑完成后施工的柱,按芯柱平面图布置芯柱,芯柱截面不小于120xl20mm,芯柱沿房屋上下贯通,并与各层圈梁整体现浇,芯柱内竖向钢筋按设计,一般1Φ16;芯柱钢筋应与基础梁或基础的预埋钢筋搭接,上、下楼层的钢筋在圈梁上部搭接,搭接长度为40d;每层墙体砌筑完毕后,砌筑砂浆必须达到一定强度(强度平均值≥1.0MPa)后,方可浇灌芯柱砼,每一层的芯柱必须在一天内灌注完毕;在灌芯柱前,必须清除砌块孔洞内凸出的砂浆,与砌块底部的毛边,以便于浇灌芯拄砼和避免形成“颈缩”现象;每层砌第一皮时,芯柱位置应采用清扫孔的砌炔(K422D)砌筑。浇注芯柱砼前
讨论关于框支柱内力调整疑问
有一框架剪力墙结构,在第六层设转换层,关于框支柱的剪力调整有两个疑问:一.查看了PKPM里的调整系数,包括两部分:1.按《高规》8.1.4条调整了框支柱的剪力,调整系数为32.按《高规》10.2.17条调整框支柱的剪力,调整系数4.23.总的调整系数为3x4.2=12.6由于选择了“调整与框支柱相连的梁内力”这个选项,导致第三、四层处梁的地震弯矩放大了12.6倍,根本算不过我个人感觉应该只取这两个调整系数总较大的一个,请问大家是怎么理解的?二.框支柱是特一级,查看底层框支柱的弯矩及剪力调整系数,柱底弯矩调整系数为1.8,符合《高规》3.10.4条要求。柱顶弯矩调整系数为1.68,符合符合《高规》3.10.4条及《高规》6.2.3条要求(1.2x1.4=1.68)但是框支柱的剪力调整系数为3.02,不知道这个系数怎么计算出来的,请大家帮忙解释一下,谢谢
关于框支剪力墙框支柱剪力的调整?
据高规10.2.7条第二小条,三层转换每层框支柱所受剪力之和至少为基地剪力的30%,关于这一条,通过计算,发现这个条件无法满足?结果如下: 框架柱地震剪力百分比 ********************************************************************** 层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比 1 1 X 38.9 302.0 11.42% Y 35.9 2817.2 1.26% 2 1 X 513.6 6932.6 6.90% Y 307.6 7880.6 3.76% 3 1 X 666.5 6522.2 9.27% Y 397.2 7503.3 5.03% 4 1 X 0.0 6638.4 0.00% Y 0.0 7297.3 0.00% 5 1 X 0.0 6457.9 0.00% Y 0.0 7034.0 0.00% 6 1 X 0.0 6234.7 0.00%