有一框架剪力墙结构,在第六层设转换层,关于框支柱的剪力调整有两个疑问:一.查看了PKPM里的调整系数,包括两部分:1.按《高规》8.1.4条调整了框支柱的剪力,调整系数为32.按《高规》10.2.17条调整框支柱的剪力,调整系数4.23.总的调整系数为3x4.2=12.6由于选择了“调整与框支柱相连的梁内力”这个选项,导致第三、四层处梁的地震弯矩放大了12.6倍,根本算不过我个人感觉应该只取这两个调整系数总较大的一个,请问大家是怎么理解的?
一.查看了PKPM里的调整系数,包括两部分:
1.按《高规》8.1.4条调整了框支柱的剪力,调整系数为3
2.按《高规》10.2.17条调整框支柱的剪力,调整系数4.2
3.总的调整系数为3x4.2=12.6
由于选择了“调整与框支柱相连的梁内力”这个选项,导致第三、四层处梁的地震弯矩放大了12.6倍,根本算不过
我个人感觉应该只取这两个调整系数总较大的一个,请问大家是怎么理解的?
二.框支柱是特一级,查看底层框支柱的弯矩及剪力调整系数,柱底弯矩调整系数为1.8,符合《高规》3.10.4条要求。
柱顶弯矩调整系数为1.68,符合符合《高规》3.10.4条及《高规》6.2.3条要求(1.2x1.4=1.68)
但是框支柱的剪力调整系数为3.02,不知道这个系数怎么计算出来的,请大家帮忙解释一下,谢谢