关于八度设防区乙类建筑框架的内力调整
yfz_2004new
yfz_2004new Lv.13
2013年07月02日 17:06:47
只看楼主

对于八度设防区H>24米的乙类建筑框剪结构,根据《抗震设防分类标准》,其框架的抗震等级应按9度(提高一度)查表,判定为一级框架,那对于跨架梁端剪力的内力调整时,是否再次按设防烈度为9度(提高一度)执行?依据《砼规范》11.3.2条,是应该套用11.3.2-1式(仍按9度执行),还是按照11.3.2-2式执行(考虑是8度设防区)?

对于八度设防区H>24米的乙类建筑框剪结构,根据《抗震设防分类标准》,其框架的抗震等级应按9度(提高一度)查表,判定为一级框架,那对于跨架梁端剪力的内力调整时,是否再次按设防烈度为9度(提高一度)执行?依据《砼规范》11.3.2条,是应该套用11.3.2-1式(仍按9度执行),还是按照11.3.2-2式执行(考虑是8度设防区)?
免费打赏
jay_blue2011
2013年07月02日 18:29:20
2楼
我认为属于8度的一级框架(非框架结构),不能按9度框架。
回复
raulxutuo
2013年07月03日 08:33:41
3楼
首先应看清一点 混规11.3.2.1公式针对的是框架结构 所以此框剪结构肯定不能按其计算;你提的这个问题按11.3.2.2计算即可,一级抗震等级(其它情况)。
回复
dianshi11
2013年07月03日 08:45:04
4楼
既然已经判定为一级框架,就不用管设防烈度了,直接按11.3.2-2计算剪力,11.3.2-1式指的是一级框架结构的框架梁,并非框剪结构的框架梁。:lol
回复
yuerzgr
2013年07月03日 13:34:05
5楼
同意楼上!!!!!!!!
回复
jockliu
2013年07月07日 01:40:03
6楼
同意jay -blue2011
回复

相关推荐