柱抗震偏压计算中,算e0时的M是否内力调整?
liliyas
liliyas Lv.9
2013年08月07日 18:20:08
只看楼主

如题,柱抗震计算时,砼规6.2.17算e0=M/N时M是按调整前的内力还是调整后的内力取?

如题,柱抗震计算时,砼规6.2.17算e0=M/N时M是按调整前的内力还是调整后的内力取?
免费打赏
wang_lc
2013年08月07日 22:18:22
2楼
好像是调整之前的设计值吧,不太肯定
回复
liliyas
2013年08月07日 22:29:48
3楼
以前做过笔记是不调整,忘了依据了!兰定筠用的是调整后的,我有点糊涂了,不会是兰错了吧?
回复
設計詩
2013年08月07日 23:17:58
4楼
调整后的吧!不然你的调整系数用在何处!
回复
liliyas
2013年08月08日 10:01:33
5楼
调整后的,见2011真题5
回复
yifengliang
2013年08月09日 20:37:27
6楼
混凝土规范6.2.17条 e0有解释
回复
yifengliang
2013年08月09日 20:38:17
7楼
当需要考虑二阶效应,M要调整后的
回复
bobyzhang1111
2013年08月09日 23:54:30
8楼
需要考虑二阶效应时,按照调整后的弯矩计算
回复
liliyas
2013年08月11日 18:43:29
9楼
M不仅要考虑桡曲效应,而且是内力调整后的(如果抗震的话)
回复
ppinby2007
2013年08月21日 18:21:37
10楼
调整后的,规范有明确
回复

相关推荐