框架-核心筒结构内力调整在PKPM中是如何体现的?
dajuezi16
dajuezi16 Lv.3
2013年12月06日 10:37:02
只看楼主

工程简介:7度区(0.1),25层框架-核心筒结构,层高均3.9,地下一层地下室。计算结果: 框架柱地震剪力百分比 ********************************************************************** 层号 塔号 柱剪力 总剪力 柱剪力百分比 1 1 X 610.4 5587.7 10.92%

工程简介:7度区(0.1),25层框架-核心筒结构,层高均3.9,地下一层地下室。
计算结果:
框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************
层号 塔号 柱剪力 总剪力 柱剪力百分比
1 1 X 610.4 5587.7 10.92%
Y 469.2 5884.3 7.97%
2 1 X 352.1 5541.9 6.35%
Y 251.6 5838.3 4.31%
3 1 X 450.0 5425.9 8.29%
Y 379.5 5722.1 6.63%
4 1 X 503.8 5254.4 9.59%
Y 455.0 5539.0 8.21%
5 1 X 608.5 5058.7 12.03%
Y 598.4 5309.2 11.27%
6 1 X 596.2 4865.5 12.25%
Y 593.5 5060.4 11.73%
7 1 X 645.4 4688.1 13.77%
Y 655.4 4820.1 13.60%
8 1 X 656.0 4522.2 14.51%
Y 679.5 4596.9 14.78%
9 1 X 801.0 4365.0 18.35%
Y 869.9 4391.4 19.81%
10 1 X 592.0 4217.1 14.04%
Y 647.8 4198.5 15.43%
11 1 X 691.7 4082.9 16.94%
Y 760.6 4020.0 18.92%
12 1 X 681.7 3949.3 17.26%
Y 762.6 3848.6 19.81%
13 1 X 693.8 3807.4 18.22%
Y 791.0 3689.0 21.44%
14 1 X 673.1 3652.1 18.43%
Y 780.8 3543.3 22.04%
15 1 X 674.6 3486.4 19.35%
Y 797.5 3407.7 23.40%
16 1 X 664.7 3318.1 20.03%
Y 799.4 3274.6 24.41%
17 1 X 660.8 3151.9 20.96%
Y 810.0 3139.3 25.80%
18 1 X 631.6 2986.1 21.15%
Y 788.2 3003.4 26.25%
19 1 X 627.0 2816.0 22.26%
Y 798.1 2871.7 27.79%
20 1 X 590.3 2637.7 22.38%
Y 764.6 2741.9 27.89%
21 1 X 680.1 2444.1 27.82%
Y 912.3 2592.0 35.20%
22 1 X 387.4 2211.4 17.52%
Y 522.6 2378.4 21.97%
23 1 X 466.8 1899.9 24.57%
Y 639.8 2054.7 31.14%
24 1 X 414.6 1449.2 28.60%
Y 581.2 1566.9 37.09%
25 1 X 539.3 820.0 65.77%
Y 778.7 884.9 87.99%
请问各位大大:
1、根据高规判别底部三层属于框架部分剪力<10%,需要执行《高规》9.1.11第2小条,PKPM是如何实现的?(结果怎么查看)
2、4层至顶层如何调整结构的内力?(用Q0.2还是别的方式)
3、可否采用降低核心筒刚度来达到10% <框架部分剪力<20%,来使用q0.2调整?降低核心筒刚度什么样的方法可行?(少损失结构的“概念安全”)
免费打赏
emuma
2014年03月07日 14:57:23
2楼
:o:o:o:o:o:o:o:o
回复
pyjj123
2014年03月08日 08:41:08
3楼
帮顶一下,怎没见高手来解惑呢?
回复
mumubaba0908
2014年03月09日 14:39:01
4楼
是否可以考虑加大外围柱截面尺寸,或者在位移比满足的前提条件下适当减小核心筒的墙厚。另外《高规》9.1.11-2条内的内容我怎么都度不明白,请指教啊!内如如下:
当框架部分分配的地震剪力标准值的最大值小于结构底布总地震剪力标准值的10%时,各层框架部分承担的地震剪力标准值应增大到结构底部总地震剪力标准值的15%;此时,各层核心筒墙体的地震剪力标准值宜乘以增大系数1.1.但可不大于结构底部总地震剪力的标准值,墙体的抗震构造措施应按地震等级提高一级后采用,已为特一级的可不再提高!
问题在:当框架部分分配的地震剪力标准值的最大值小于结构底布总地震剪力标准值的10%时,各层框架部分承担的地震剪力标准值应增大到结构底部总地震剪力标准值的15%,10%都无法满足,15%还怎么满足?:Q请帮忙解释。
回复
santa0000
2014年10月09日 11:12:24
5楼
学习学习 正好在做类似的
回复
supercsj520
2016年06月24日 10:58:13
6楼
mumubaba0908 发表于 2014-3-9 14:39 是否可以考虑加大外围柱截面尺寸,或者在位移比满足的前提条件下适当减小核心筒的墙厚。另外《高规》9.1.11 …这个是指不满足10%要将该层地震剪力增大到15%吧,请高手继续解答
回复
wuhan_nihao
2017年03月29日 17:31:34
7楼
这个相当与抗震措施调整,不是计算值。和框剪结构0.2V0调整一个思路。。
回复
luwuyaowoailuo
2017年03月30日 12:57:49
8楼

学习学习 正好在做类似的
回复

相关推荐