大家好,最近我做的一个项目有个问题想要请教大家。这是一个29层119米的高层,7度0.15g,三类场地,Y向凹入超过30%属于平面凹凸不规则,核心筒宽度与平面宽度的比值为0.27。目前仅有凹凸不规则和第五层薄弱层,位移比控制在1.2之内。甲方想要增加两层,目前我是按照框剪结构设计的,增加两层后就需要按B类高度设计,但是如果按照框架核心筒设计就仍按A类设计,所以我想请问大家这个能否按照框架核心筒设计呢?
