框支柱箍筋加密该怎么执行?
yunfeiyu
yunfeiyu Lv.9
2004年10月15日 13:42:16
只看楼主

混凝土规范第11.4.12-2中黑体字:框架柱和框支柱上、下两端箍筋应加密,加密区的箍筋最大间距和箍筋最小直径应符合表11.4.12-2的规定。混凝土规范第11.4.12-3中黑体字:框支柱和剪跨比λ≤2的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋,且箍筋间距不应大于100mm。问题:混凝土规范第11.4.12-2和混凝土规范第11.4.12-3中均提到框支柱的箍筋问题,那框支柱倒底是全高加密还是只有两端加密即

混凝土规范第11.4.12-2中黑体字:框架柱和框支柱上、下两端箍筋
应加密,加密区的箍筋最大间距和箍筋最小直径应符合表11.4.12-2的规定。
混凝土规范第11.4.12-3中黑体字:框支柱和剪跨比λ≤2的框架柱应
在柱全高范围内加密箍筋,且箍筋间距不应大于100mm。
问题:混凝土规范第11.4.12-2和混凝土规范第11.4.12-3中均提到框
支柱的箍筋问题,那框支柱倒底是全高加密还是只有两端加密即
可?我们该怎么理解这两条强制性规范的要求?何时只需要加密
两端?何时又必须全高加密?
欢迎大家提出自己的不同看法和意见!
免费打赏
zz7658318
2004年10月16日 12:37:29
2楼
全高加密
回复
liusq
2004年10月16日 15:40:56
3楼
规范有时也自相矛盾,一般从严要求,全高。
回复
zxqhappy
2004年10月17日 11:12:47
4楼
全高加密
回复
suibing
2004年10月17日 13:02:35
5楼
是不是可以这样考虑:
按规范的意思,不要求抗震设防时框支柱可不全高加密,而要求抗震设防是则需
全高加密?
不过在实际操作中,一般都取全高加密了,毕竟是更安全的
回复
yunfeiyu
2004年10月17日 14:30:32
6楼
在抗震规范6.3.10条:4、框支柱,取全高。
在高规6.4.6中没有明确提出,但10.2.11条有明确要求:抗震设计
时,应沿柱全高加密。
所以,柱端加密的情况,是不是真的就是出现在非抗震地区呢?
回复
robben1981
2006年01月01日 20:53:07
7楼
好贴啊懂了很多东西啊..........................
回复
cyk019650
2006年10月28日 22:07:41
8楼
一般从严要求,只要是框支柱就全高加密。