03G101中的柱箍筋加密区的问题
gcy720201@co163
2005年03月24日 18:03:29
只看楼主

在03G101中对于柱箍筋加密区的规定中有个柱的净高,要底层框架要加密H/3,现在有个工程是底框结构,由于下部无地下室,又要避开暖沟,所以承台梁标高降了两米,柱从承台梁顶到一层梁底为6.2米,这样一来加密区全部在土下了,这样的情况应该怎么计算可望而不可及净高?另一条说的刚性地面能用在这里吗?

在03G101中对于柱箍筋加密区的规定中有个柱的净高,要底层框架要加密H/3,现在有个工程是底框结构,由于下部无地下室,又要避开暖沟,所以承台梁标高降了两米,柱从承台梁顶到一层梁底为6.2米,这样一来加密区全部在土下了,这样的情况应该怎么计算可望而不可及净高?另一条说的刚性地面能用在这里吗?
wangziquan007
2005年03月24日 19:51:01
2楼
我认为应该按照柱净高应该按照6.2米计算
刚性地面:垂直方向比较坚硬,水平方向刚度较大(较难变形)的地面。这是G101论坛上陈青来教授的解释
回复
gcy720201@co163
2005年03月26日 22:17:36
3楼
谢谢你的回答,但现在的问题是,如果按6.2米加密2米后正好地上部分不加密,或只加密500mm,而没有任何梁,对结构会不会有什么影响?
回复
haiyan-0357
2005年03月28日 21:06:32
4楼
柱伸入承台梁或基础梁中,是否设置箍筋?箍筋如何设置?不需
加密? 此箍筋起什么作用? 这个问题如果在施工图中明确标示,就没有问题。如
果在施工图中没有明确表出,则施工人员如何执行?现在的情况是各人有各的做
法,例如,有的人设置两根箍筋,有的人只设置一根箍筋。
■ 答柱问题(3): 要设不少于两道箍筋,但不需要加密。箍筋的作用是保持柱
纵筋在浇筑混凝土时钢筋之间的相对位置和钢筋笼的定位不受扰动。

以上是陈青来教授对03G101中柱箍筋的解释,也许对你有所帮助。
回复
wangli2756
2007年08月30日 16:02:51
6楼
个人看法:在这里一定要看刚性地面,所以不能以6.2M进行计算,根据刚性地面到梁底的高度进行确定箍筋加密区
地梁至刚性地面部分箍筋全区加密
回复
luyabing120
2009年06月25日 17:20:56
7楼
地下室底板顶面标高为-5.750,柱加密区长度为多少啊?