请教:抗震框架柱的箍筋加密的范围 ,苦恼不已!!
黑城堡
黑城堡 Lv.5
2006年12月27日 12:03:37
只看楼主

看了03G101-1图籍,第40和第41页,对框架柱的的箍筋加密范围做了解释,但有点看的很不明白。一般来说,底层的加密范围大于三分之一的高度,其他层都在六分之一左右。但是图籍第40页又说,当柱纵筋采用绑扎搭接连接时,绑扎搭接处箍筋加密,哪请问:柱纵筋采用焊接连接时,可以参考第41页的箍筋加密区高度选用表,若采用绑扎搭接时,是不是把搭接加密处+搭接外的箍筋加密区,也就是说抗震框架柱,采用绑扎搭接时,是不是整个柱子基本上都是箍筋加密区(超过三份之二的高度)? 补充下,抗震框架柱的绑扎搭接不在柱高>500mm以内(底层三分之一高度以内),过了这个高度后,才是搭接处,请高手详细查看后,予以解答,感激不尽!!!

2006年12月30日 09:49:49
2楼
难道没有人知道吗?是不是我说的太罗嗦了?
简单点说,抗震框架柱,柱纵筋为绑扎搭接,那么每一层的柱子的箍筋加密区大约是多少?
回复
黑城堡
2006年12月30日 09:56:17
3楼
请教各路高手给予解答,期待中!!!!!!
回复
hdy1982
2006年12月30日 10:37:52
4楼
图籍意思是钢筋搭接那部分加密而已~
回复
黑城堡
2007年01月01日 14:38:34
5楼
不会的吧,我查看图籍,一般加密区都在上下楼板各500MM左右加密,但是柱纵筋的绑扎搭接是在下层楼板500MM以上进行搭接,搭接部分加密,这样,柱子的加密区大约就在整个柱高的三份之二以上,这才是我想问的,不知道我理解的对不对? 柱纵筋焊接连接是不需要加密的。但是焊接连接的的柱子的加密区正好可以参照03G101-1的第41页加密区高度选用表。 望各路高手解答!!!!!!!谢谢,版主 帮帮忙!!!!
回复
guanwang
2007年01月01日 18:50:22
6楼
柱根上下部位是必须的

另外,绑扎的再加密
回复
天柱
2007年01月02日 07:49:16
7楼
焊接连接处不必加密箍筋
回复
黑城堡
2007年01月03日 15:48:52
8楼
收到,谢谢!!
回复
liwensheng
2007年01月03日 17:34:38
9楼

柱下部箍筋加密是必须有的,无论焊接还是搭接,当焊接时,加密区就是下面的部分,当为绑扎搭接时,上下钢筋搭接的部位即两根钢筋搭接长度范围内要加密箍筋!
回复
huanglizhi0808
2007年01月14日 03:59:42
10楼
梁箍筋加密区是怎么规范的啊
回复
mm7808
2007年01月19日 13:16:02
11楼
柱子箍筋加密主要是考虑抗震要求时的强剪弱弯,其加密区只在柱子的两端,即常用的1/6柱净高,500范围内,底层再另有规定,这个高度即通常所说的塑性铰区,注意对于短柱而言,须全长加密。
柱钢筋搭接区主要是对搭接区混凝土形成约束,并对钢筋的侧向进行约束,其长度区段一般为1.2La和35d中较大值。
回复

相关推荐