母线槽连接的验收标准讨论
刚刚完成一单工程,是密集母线,3200A的,母线与母线间有搭接处,用的是M12的螺栓,采用65(N.m)力矩扳手紧固后,再点上红色的防松脱标志。现场监理实测时,采用0.1mm塞尺检测,说我们有三处搭接不合格。OK,现在安装人员回来反映情况后,我查相应标准,最早的检验规程是要求“用0.1mm塞尺检测,塞入度应小于10mm为合格”(具体现场情况是否能插进去10mm我不得而知)。请各位帮忙找出来这个用塞尺检测的标准,十分感谢。另外我所查到的《GBJ 149-90 电气装置安装工程 母线装置施工验收规范》http://www.docin.com/p-60027315.html已明确说明用相应力矩坚固后,可不用塞尺检查(3-43页),请大家对此问题进行讨论。最好能提出有利证据,比如国家标准或部门标准。否则监理工程师要求我们要么返工,要么写质量保证书,要么别来收钱,呵呵。
FMC气体绝缘密集型母线槽标准
FMC气体绝缘密集型母线槽依据JB/T9662-1999密集型绝缘母线干线系统(密集型母线)GB7251.2-1997《低压成套开关设备和控制设备》第二部分对母线干线系统(母线槽)的特殊要求,专业标准生产。 本产品是采用耐高温云母带绝缘材料保证导电母排电气绝缘性能,外壳表面处理采用两层防火涂料进行底喷和面喷,此种防火涂料通过高温火焰幅射后,能生成一层30~50mm厚的泡沫状保护层,对母线槽外围进行保护,起到隔热作用,保证外壳不直接烧坏。从而确保母线槽系统在发生火灾后正常工作。 FMC气体绝缘密集型母线槽在正常条件下电气性能完全等同于普通其它型号母线槽,订货参照F.R.C-4A防火母线槽的技术参数和电流等级。安装结构形式与其它母线槽相同,请予参照选型。
这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?
请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借
电缆施工为什么首选母线槽
电缆很多时分会需要运用到一些线槽,而咱们需要收买这个设备时分,首选肯定是母线槽了。那么为何要选用母线槽而不是其它线槽呢?小编今天就来给咱们逐个答复。咱们在了解母线槽的运用规模的时分,就可以看得出母线槽的超卓功用优势,和其构造特征有着很大的联络,所以咱们假定想要更多的了解母线槽,就要从去构造特征上面来了解。在中国经济高速打开的今天,母线槽的作用是非常明显的,为了对其非常好的进行运用,下面给大伙盛大介绍母线槽的构造特征。 在大跨距的设备中,母线槽的优势体现的酣畅淋漓,母线槽本身的外观是比照细巧的,对于有关的设备来说,就给了它更大的空间,而母线槽具有主动赔偿的联合和单螺栓夹紧端子,有超卓的可调性,所以在设备过程中母线槽的运用是非常便当的。 母线槽的可靠性也是其主要特征之一,任何设备假定运用中不能保证工作人员的安全,对工程来说是会发作很大的影响的,而母线槽选用的是空气绝缘方法,并且其内部选用的是高强度的工程塑料,然后提高了母线槽抗动,设备时假定呈现误操作的情况,接头处的分外构造也可以帮到很大的忙。 <