高压柜五防机械闭锁(三)完
高压柜五防机械闭锁(三)完 2014-01-04三隆 电气 如果要查看前二期内容可以分别回复数字9和10。 闭锁7:断路器手车只有在“试验/隔离”位置,或“工作”位置时才能进行合闸操作。在中间位置时,合闸操作机构被锁定。 闭锁8:断路器在合闸位置时,手车不能从“试验/隔离”位置送到“工作”位置(或返回)。就是说当断路器在合闸状态时,无论是在试验位置、还是工作位置,都不能被移动。 由于这二条闭锁,在机构上联系比较紧密,所以就放在一起来讲。 首先了解断路器底盘在运送小车的过程中产生了哪些机械联动现象,这是基础,很关键。先看下断路器底盘整体结构图H1,为了便于解释,将结构图中关键部位如图命名所标。
高压开关柜机械联锁的探讨
高压开关柜机械联锁的探讨高压开关柜的"联锁"是保证电力网安全运行、确保设备和人身安全、防止误操作的重要措施。GB3906-1991《3-35千伏交流金属封闭开关设备》对此作了明确规定。一般把"联锁"描述为:防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带接地(开关)合闸;防止误入带电间隔。上述五项防止电气误操作的内容,简称"五防"。"五防"装置一般可分为机械、电气和综合三类。目前,市场上高压开关梧类型很多,大多数都有较完善的联锁方式。但仍有不少高压开关柜的联锁尤其是机械联锁不完善,尚不能完全达到"五防"要求。为此,本文着重就机械联锁提出一些看法,与同仁探讨。 联锁实现方式 在固定柜和手车柜中。众所周知隔离开关无专门的灭弧装置,一般不能用来接通或切断负荷电流。在固定柜中,断路器与隔离开关的联锁关系明确,即只有在断路器分断的情况下才能操作隔离 开关,隔离开关和断路器之间的机械联锁关系较易实现。如在CC-1A(F)中,为防止带负荷分、合隔离开关,常采用一个扇形撞块和圆板结构,与操