高压开关柜机械分合闸按钮何时使用
lixiaoxin1983
2015年01月20日 11:35:17
只看楼主

本帖最后由 lixiaoxin1983 于 2015-1-22 11:48 编辑 碰到一个事故,高压柜分闸时,远方、就地均操作不了,最后用的是开关本体的机械分合闸按钮分开的请教两个问题:1.直接使用机械分合闸按钮有啥风险,以上情况最稳妥的操作应该咋么办2.开关的机械分闸按钮是单纯的机械分还是电气回路通过分闸线圈分的,为什么电气回路就没看到这个按钮加问一个,在分闸不了的情况下,这个时候如何检查,然后确认可以机械分闸了呢

本帖最后由 lixiaoxin1983 于 2015-1-22 11:48 编辑

碰到一个事故,高压柜分闸时,远方、就地均操作不了,最后用的是开关本体的机械分合闸按钮分开的
请教两个问题:
1.直接使用机械分合闸按钮有啥风险,以上情况最稳妥的操作应该咋么办
2.开关的机械分闸按钮是单纯的机械分还是电气回路通过分闸线圈分的,为什么电气回路就没看到这个按钮


加问一个,在分闸不了的情况下,这个时候如何检查,然后确认可以机械分闸了呢
免费打赏
lingxuct
2015年01月20日 12:20:36
2楼
机械分闸按钮是断路器上的紧急分闸操作机构,分闸后达到的功能与电动分闸是一样的。

机械分闸按钮是在电动分闸失灵时操作的,作为最后一道分闸操作机构。
回复
hanzhg54
2015年01月20日 12:21:29
3楼
分闸按钮是纯机械的,直接操作脱扣器,合闸是有电路的。
回复
冒牌电老虎
2015年01月20日 12:38:41
4楼
电气联锁都不会限制机械合分闸,所以操作机械合分闸必须是对整个系统和二次回路十分熟悉的人在必要的情况下才可以操作
回复
laodongzhe186
2015年01月20日 13:29:16
5楼
开关拒绝合闸的一种处理方法就是这样的,但前提条件是合闸贿赂没有故障,而且操作的时候要佩戴好防护用品,如绝缘手套·防护面罩等。必要时可以用绝缘棒保持足够的安全距离进行操作
回复
lixiaoxin1983
2015年01月20日 15:13:25
6楼
hanzhg54 发表于 2015-1-20 12:21 分闸按钮是纯机械的,直接操作脱扣器,合闸是有电路的。谢谢,能不能介绍原理呢
回复
changming0809
2015年01月22日 09:33:44
7楼
遵守电气倒闸运行规则,按步骤作业。
回复
qq_1421280847729
2015年01月22日 10:38:53
8楼

遵守电气倒闸运行规则。
回复
wqadyl
2015年01月22日 16:00:05
9楼
通常分闸都是纯机械的,但合闸分纯机械和电磁闭锁的,不是完全一样的。具体原理,可以参考一下断路器使用说明书。
回复
xiaoxueqing1122
2015年01月22日 16:21:39
10楼
自己看断路器说明书。
回复
红苹果
2015年01月22日 16:47:23
11楼
上面都回答了。。。主要看下现场实际接线原理图,,主要看二次原理图最关键的地方,自己揣摩下上面情况会导致远方、就地均操作不了的情况。。
1、机械分闸应该没有什么风险吧,合闸续谨慎。。
2、这个同意楼上的还得看断路器使用说明。。因为这个图纸一般不会再出厂图上显示出来,干成套应该知道
回复

相关推荐